关于防雷接地
huyue
huyue Lv.2
2007年05月06日 12:54:04
来自于防雷减灾
只看楼主

现有防雷接地方面的几个问题 请教大家1. 利用基础梁内钢筋和桩作接地体时,由于基础梁上为走人地面 能否焊接面层钢筋(离地面只有3cm) 。2. 由于钢筋都是平行的 只能焊一面, 是否可以加大搭接长度只作单面焊。

现有防雷接地方面的几个问题 请教大家
1. 利用基础梁内钢筋和桩作接地体时,由于基础梁上为走人地面 能否焊接面层钢筋(离地面只有3cm) 。
2. 由于钢筋都是平行的 只能焊一面, 是否可以加大搭接长度只作单面焊。
免费打赏
alft118
2007年05月06日 14:34:48
2楼



完全可以,只要消灭一切人可以接触到的导电体之间的电位差就可以,千万要彻底消灭电位差!
露天除外啊!如果露天将不适宜!
回复
alft118
2007年05月06日 14:35:39
3楼



露天除外!
回复
fan.0752
2007年05月10日 17:06:55
4楼
可以,底层的钢筋不好操作,可以焊接面层的钢筋,同样因为操作的问题,可以单面焊接,但要保证焊接长度
回复
zhanghu231
2009年05月08日 11:30:30
5楼
我也有相同问题,请问在单面焊接这方面有相关规范吗
回复
wkkkkkl
2009年05月17日 04:04:47
6楼
:victory: :handshake :call: :call:
回复
fandp1984
2009年05月19日 13:22:02
7楼
所有圆钢焊接都必须双面焊,长度是6倍的直径,这是规范规定。
但是在有的时候没办法双面焊的,大家都默认了12倍的单面焊接,真要较真的话,还是不行的。