现在很多大的厂家都在研发热泵热水器,提高冬天制热效率,提高冬天热水温度,化霜,高低压,等有不少问题,制约着热泵热水器的发展,大家有什么好的意见,怎么解决这些问题的???大家聊聊撒
现在很多大的厂家都在研发热泵热水器,提高冬天制热效率,提高冬天热水温度,化霜,高低压,等有不少问题,制约着热泵热水器的发展,大家有什么好的意见,怎么解决这些问题的???大家聊聊撒
2楼
偶对此还是有点心得的,但楼主的话题弄得太散,没法细谈。
看来你也是业内人士哦,要聊聊可以啊,你先抛出你的见解吧,不会是想等现成的吧?
回复
3楼
是呀,提个具体的出来讨论吧,我也感兴趣
回复
4楼
是的,楼主先要给出个观点啊!
我们老师现在也在做热泵方面的东西,希望可以和大家交流一下!
回复
5楼
同意几位的观点,楼主的问题过大,其中任何一项都能讨论半天的
还有,可以到暖通论坛中的热泵专栏,相关的内容很多。
回复
6楼
可以吧热泵热水器分成直热型的 和 循环加热型的两种。我们团队正在设计直热型的,风冷。对直热型的稍微了解一点,循环型的不是很清除哦。但我负责结构设计,不是系统,所以了解的也不多。
因为热泵热水器只用制热,为节约成本,没有使用四通阀。又考虑,为避免从热水中吸热,降低水箱中热水的温度,所以,考虑,除霜时,水泵停,风机停,用热气旁通除霜。高温高压的气体从压缩机出来后,不去冷凝器换热,而是直接经过另外一个节流装置(连在压缩机出口和蒸发器入口,平时关,除霜时开启)后,再进蒸发器,除霜。
有两问题:冷媒经过蒸发器后,的状态怎么控制,能不能通过控制节流装置,保证经过蒸发器后的冷媒全是或者大多是气态?如果全是液态,或者液态很多,压缩机的吸气压力就变得很低,能力也大打折扣。所以,保证冷媒经过蒸发器后的状态是气态,很重要。如何保证呢??
通过节流装置的调节,能不能保证?怎么计算?
高手。来个指导的。
回复
7楼
楼主的问题非常专业!其实你已经思考得很深入了。
你所说的热气旁通除霜所遇到的问题是很现实的。
热气旁通除霜其实质是用压缩机输入的功率转化成的热量和制冷剂中储存的热量来融霜。热气旁通除霜后期的吸气压力能达到多少、是否回液取决于霜量的多少、机组的能力、充氟量的多少。
如果负荷不匹配,出现回液了,通过节流装置调解也没有用,如果你只用这种方案,首先得确保负荷匹配。
为了确保除霜不回液,如果我做这个产品,我会采用下列方案:
排气直接旁通到蒸发器的入口,室外机出口液体接节流装置后通入一辅助除霜换热器(可以做到室外蒸发器下部,做成一体式的,相当于蒸发器多了几排盘管),然后经气分回到压缩机。
这种方案的好处是可取得接近逆向循环除霜的效果,而不影响热水器的温度。
先抛块砖,多多交流。
回复
8楼
感谢北冰洋的指点~~,从蒸发器下面几排管直接通热气.并做好匹配,化霜时间的控制.里面有不少需要学的啊...
在这里也遇到不少高手的指点....小弟多谢各位了.每一个建议,都是一个好思路....163建筑水暖电
越办越好~~~~~~~~~~谢谢
回复
9楼
你似乎曲解了我的想法,我的想法是排气直接通到蒸发器中,回液节流后通过下面的辅助换热器(就是你所说的蒸发器下面几排管),这样,相当于额外从室外空气中取热来除霜。
回复
10楼
是啊,到底这个是否实用,还要看自己的用过才知道
回复
11楼
首先,这种方法,换热器的设计是个问题;再次,当除霜完毕时,辅助换热器也结霜了;等到下一个除霜循环时,除霜效果会越来越差。加上气分之后还会液压缩吗?我觉得只要气分设计合理,应该不会回液。
回复