多台网络交换机是否可用单根网线连接组网?性能怎样?
河图
河图 Lv.7
2004年08月20日 19:27:00
只看楼主

本人作一个办公楼,需设局域网。因为走廊内不吊顶,建设单位不同意走明线槽。所以我只能把网络交换机设在各个楼层,而且一个楼层还得设2,3个。为了走线方便,我想用单根网线把所有交换机连接起来,不知这样组网行不行?如果可以,它与放射式的网络系统比较性能怎样?顺便问一句,计算机房里的网络机柜里边是不是有多台交换机?这些交换机之间是如何连接的?谢谢!

本人作一个办公楼,需设局域网。因为走廊内不吊顶,建设单位不同意走明线槽。所以我只能把网络交换机设在各个楼层,而且一个楼层还得设2,3个。


为了走线方便,我想用单根网线把所有交换机连接起来,不知这样组网行不行?如果可以,它与放射式的网络系统比较性能怎样?


顺便问一句,计算机房里的网络机柜里边是不是有多台交换机?这些交换机之间是如何连接的?


谢谢!

han2003
2004年08月20日 21:05:00
2楼
好像不行吧,网络机柜里好像也是放射式的
回复
eman
2004年08月22日 14:59:00
3楼

你以为现在的网络还用同轴电缆连接连接方式串在一起的吗?交换机不可能用一根5类线串在一起必须星型拓扑。


你唯一省线的方式:就是如果每个楼层可能有多个交换机的话,交换机选型的时候可选堆叠式的。也就是一个交换机带多个交换机然后用管理软件把他们虚拟成一个工作。这样N个交换机只要进一根铜缆或光缆即可,不过你还是要遵守PDS规范每48个点2芯光缆,不然网络速度不能保证。那么到时候业主使用的时候也会很不方便。这样的话原来一个楼层2个交换你要放至少2根5类线,现在只要1根5类线或光缆即可,每个楼层至少比原来少了一半的线。


但是这种做法最大的缺点就是可堆叠的交换机价格非常昂贵,一般都要上万,但是普通的铜缆24口交换机可能只要1000块不到,这2者价格你自己看着办吧。


计算机房的交换机一般叫核心交换,看你数据点的量了。如果点数不多可选稍高档的交换机聚集楼层交换机来的5类线即可,如果量很大一个堆叠交换机(一般一个堆叠交换机可堆叠3-4个24/48口铜缆交换机,这样铜缆口就是4*48)那么就建议选核心交换机了,一般这样的交换机具有很大的数据吞吐量。建议你去查阅一些交换机厂家的资料,专业生产交换机的厂家一般会很细化。如核心级,汇集级,桌面级的分类。


给你一篇文章看看,这个对交换机选型也有帮助,可以确定多少数据点可选多大的交换机。


http://www.cnbew.com/Article_Show.asp?ArticleID=490

回复
河图
2004年08月22日 19:54:00
4楼

谢谢令狐大侠细心的讲解!

听君一席话,胜读十年书!
还有问题请教:

1 我现在把交换机暗装在走廊的墙上,当然交换机外有类似配电箱的铁箱子。不知有没有这样的定型产品,我的做法是否规范?

2 我听说24口交换机有的只能带23点,有的可以带24点。后者是不是就是可堆叠的交换机?

望指教!谢谢!

我这就去拜读那片文章。

回复
eman
2004年08月23日 08:27:00
5楼

1、可以采用墙柜的方式,TCL、鸿雁都有一般从2~12U左右,可以放交换机配线架等设备。

2、一级交换到二级交换才用的级连,一般现在的交换机不做UPLINK口了(级连口)把1-24口即可作为级连口也可以做为终端口,这样的话你就只有23口可以去终端也就是你说的只有23个口。然后有了UPLINK口的交换机一般用了级连会占用1口或最后一个口,所以其实也就只有23口可用。堆叠交换机有扩展插槽可以插堆叠模块,然后通过堆叠模块堆叠交换机,并不是你这样简单的理解23口还是24口的。

这个是国产口碑不错的港湾专业交换机的生产厂家,我一般标准不是特高的公建都用它。

http://www.koncord.com.cn/koncord/net/gangwan.htm

系列很全BigHammer属于核心级 FlexHammer属于汇聚级 μHammer3550基本就属于桌面级了

当然这个看你网络拓扑大小,不绝对的。如果网络拓扑很小可能它们的汇聚级就够做核心交换了。

回复
河图
2004年08月23日 11:49:00
6楼

再次感谢eman兄!

回复