银行一层靠大厅一侧都是落地窗,选什么样的暖气片比较好?(热源是区域锅炉房,供的80度左右热水)本人的想法是选用高度最矮的铜铝负荷散热器(350mm),但还是要高出落地窗130mm左右。不知道各位大侠遇到这类情况是怎么解决的,不胜感谢!
银行一层靠大厅一侧都是落地窗,选什么样的暖气片比较好?(热源是区域锅炉房,供的80度左右热水)
本人的想法是选用高度最矮的铜铝负荷散热器(350mm),但还是要高出落地窗130mm左右。不知道各位大侠遇到这类情况是怎么解决的,不胜感谢!
2楼
自己顶一下吧
回复
3楼
350mm的铜铝复合再加上120mm左右的安装高度,实际占用高度将近500mm ,我们做户式采暖就这么做的,当时受550mm高度窗台限制。但是你这个状况恐怕不合适,不会很好看。给你建议一下,选用翅片管散热器,就是横向的几根高频焊翅片管,高度控制在300mm以内,外面做上镂空装饰罩,方方正正的在窗内一排或几段,可放东西或坐人。
回复
4楼
落地窗宜选用矮长的置于窗下的暖气片,最近也做了类似工程选用的是铜管铝翅片散热器,有单排安装的矮一些。(有点给暖气片厂家推销的嫌疑)。
回复
5楼
安装地暖比较合适
回复
6楼
可以考虑安装地暖吧
回复
7楼
地暖的话,供水温度不合适,要加混合水泵,运行需要维护费用和电费,单独为这么一个大厅是不是有点浪费了。可以跟甲方商量一下,暖气片挡着落地窗,挡着就当着呗!你这个大厅的负荷不知多少,我估计你图上的布的暖气片,80度的水,要是用300高的散热量恐怕不够。
回复
8楼
有时候遇到全是玻璃幕的就选比较美观的散热器,直接坐地上也很好看,但不要高,200,宽的好看,较贵
回复
9楼
可以考虑用风机盘管辅助加地暖。这样应该没问题