我想问一下
1.合闸回路是怎么工作的啊 本人刚接触 希望能详细点

2.也是合闸回路里面 不是说得电后常闭触点断开 常开触点闭合吗 我想问是不是得电后J DL S2都断开了 如果是 它们是线圈HQ先得电后才断开吗

3.合闸指示怎么工作的

断路器二次回路.jpg

免费打赏
castalroo
2012年09月25日 09:39:10
2楼
1.合闸回路是怎么工作的啊 本人刚接触 希望能详细点
S1是手车储能位置辅助开关,如果储能完毕,该节点闭合,KK旋钮开关(合闸)接通,合闸回路接通,HQ(合闸线圈)得点,断路器合闸,此时DL长闭节点断开,常开节点闭合,继电器J得电,继电器J常闭断开,转为又该回路带电,HQ上面就不会长期带电了。

2.也是合闸回路里面 不是说得电后常闭触点断开 常开触点闭合吗 我想问是不是得电后J DL S2都断开了 如果是 它们是线圈HQ先得电后才断开吗
是这样的,合完闸之后HQ上就不带电了。

3.合闸指示怎么工作的
合闸指示回路中有一个断路器辅助常开触点,断路器合闸后,该触点闭合,合闸指示灯亮。
回复
qq1395419
2012年09月25日 22:28:58
3楼
首先谢谢您的耐心讲解 我想问一下储能和合闸回路里的S1都是同时动作吗 他们都是一个触点吗
回复
qq1395419
2012年09月25日 22:38:06
4楼
我想再问一下HQ和TQ线圈是干什么用的啊
回复
qian68747
2012年09月26日 13:14:51
5楼
HQ、TQ是控制合闸、分闸继电器的线圈啊!一个合闸继电器线圈叫HQ线圈,分闸继电器的线圈叫TQ线圈。
回复
qq1395419
2012年09月26日 22:49:28
6楼
我想问一下储能和合闸回路里的S1都是同时动作吗 他们都是一个触点吗
回复
红苹果
2012年09月27日 10:48:57
7楼
又来了,,还是你
1、合闸回路旋转开关旋转到合闸位置,断路器合闸。合闸成功J断开合闸回路。
2、是的,是的。
3、合闸指示是合闸后HD与DL辅助点分闸线圈构成闭合回路。

S1与S2不是同一个点,用于断路器合闸回路与电机储能回路取不同的辅助点。
回复
castalroo
2012年10月05日 20:53:39
8楼
不是同一个点,图纸里所有的辅助触点都不是同一个点。
回复
yuqiao01
2012年10月12日 22:07:23
9楼
从上图看:S1为储能是否到位的位置接点,当储能不到位时为闭合。S2为合闸回路闭锁接点,具体功能图中看不出来。DL为开关的辅助位置接点。KK为合闸把手,LD是绿灯,当开关在分位时,合闸回路导通,LD亮。当开关在合位时,分闸回路导通,HD(红灯)亮。
回复