急!有人知道垃圾站的电源容量吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年08月20日 13:44:38
只看楼主

一个垃圾站,是地埋式的,房顶有一个电动设备,可以把地底下的垃圾箱吊起来放入汽车内,我不知道要怎么做,也不知道这玩艺要预留多大电量?

一个垃圾站,是地埋式的,房顶有一个电动设备,可以把地底下的垃圾箱吊起来放入汽车内,我不知道要怎么做,也不知道这玩艺要预留多大电量?

免费打赏
w3556843u
2004年08月22日 08:13:00
3楼
以下是引用hitwb在2004-8-20 13:45:00的发言:

一个垃圾站,是地埋式的,房顶有一个电动设备,可以把地底下的垃圾箱吊起来放入汽车内,我不知道要怎么做,也不知道这玩艺要预留多大电量?


如果仅仅是你说的这样,有3KW就足够了。

回复
玄黄
2004年08月22日 10:54:00
4楼

1.问一下甲方或工艺,是行车还是电动葫芦,是几吨的,就可以查功率了!

2.另外有可能屋面还有通风设备,要工艺提!

回复
玄黄
2004年08月22日 10:56:00
5楼

除四楼说的剩下就是照明了!

回复
qianzy
2004年08月23日 09:01:00
6楼

你说的应该是垃圾中转站,工艺条件我丢了。我以前的工程计算如下:

单座电气设备安装容量为42kW

0.4kV低压侧计算负荷:

有功功率Pjs=39kW

无功功率 Qjs=30kvar

视在功率 Sjs=50kVA
回复
hitwb
2004年08月24日 14:05:00
7楼

42KW,KAO,这么大?

回复
prezhjian
2004年08月24日 20:03:00
8楼
垃圾站一般有两台设备,大约22KW每台,按照45KW考虑应该没有问题,我以前做过的。
回复
指尖年华
2004年08月25日 10:30:00
9楼
以后或许会遇到,先学习
回复
hitwb
2004年08月25日 13:05:00
10楼

谢谢楼上各位

回复

相关推荐