我的一个工程,一共21层楼,地下一层,地上20层,在6度区,高度50多米,为三级剪力墙四级框架,我设定结构体系为短肢剪力墙结构,运算之后打开WV02Q.OUT文件,里面的结果如下: 框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比 ********************************************************************** 柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比

我的一个工程,一共21层楼,地下一层,地上20层,在6度区,高度50多米,为三级剪力墙四级框架,我设定结构体系为短肢剪力墙结构,运算之后打开WV02Q.OUT文件,里面的结果如下:

框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************

柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比

21层 X向地震: 26.3 192.7 11.99%
21层 Y向地震: 127.9 211.6 37.67%
20层 X向地震: 1517.7 811.5 65.16%
20层 Y向地震: 1136.9 482.4 70.21%
19层 X向地震: 2576.2 1376.0 65.18%
19层 Y向地震: 1980.7 1431.2 58.05%
18层 X向地震: 3539.3 1965.9 64.29%
18层 Y向地震: 2733.0 2363.6 53.62%
17层 X向地震: 4613.7 2690.3 63.17%
17层 Y向地震: 3558.9 3496.0 50.45%
16层 X向地震: 5803.0 3485.8 62.47%
16层 Y向地震: 4441.9 4805.7 48.03%
15层 X向地震: 7035.1 4434.2 61.34%
15层 Y向地震: 5380.2 6154.7 46.64%
14层 X向地震: 8304.5 5509.5 60.12%
14层 Y向地震: 6340.3 7741.4 45.03%
13层 X向地震: 9720.7 6561.7 59.70%
13层 Y向地震: 7494.0 9113.2 45.12%
12层 X向地震: 11154.7 7696.2 59.17%
12层 Y向地震: 8647.6 10799.0 44.47%
11层 X向地震: 12632.6 8895.3 58.68%
11层 Y向地震: 9834.7 12594.0 43.85%
10层 X向地震: 14151.7 10179.6 58.16%
10层 Y向地震: 11039.6 14510.1 43.21%
9层 X向地震: 15756.4 11532.1 57.74%
9层 Y向地震: 12324.3 16542.3 42.69%
8层 X向地震: 17366.3 13024.8 57.14%
8层 Y向地震: 13592.6 18773.9 42.00%
7层 X向地震: 18993.4 14673.1 56.42%
7层 Y向地震: 14840.1 21224.1 41.15%
6层 X向地震: 20630.1 16475.4 55.60%
6层 Y向地震: 16083.0 23871.0 40.25%
5层 X向地震: 22240.9 18460.0 54.64%
5层 Y向地震: 17201.6 26813.9 39.08%
4层 X向地震: 23798.3 20144.7 54.16%
4层 Y向地震: 18255.2 29421.9 38.29%
3层 X向地震: 25089.0 22136.1 53.13%
3层 Y向地震: 19153.8 32297.4 37.23%
2层 X向地震: 26399.9 24398.6 51.97%
2层 Y向地震: 20129.7 35336.9 36.29%
1层 X向地震: 27943.5 27096.8 50.77%
1层 Y向地震: 20946.4 41484.4 33.55%

我一层为地下室,因此看2层情况,结果是Y向地震为36.29%小于40%,但是X向地震为51.97%,想请问一下我这个结构算是短肢剪力墙结构吗?高手帮忙解答,小弟我通宵在线等!!!!!谢谢谢谢
免费打赏
smwood0
2007年05月05日 17:35:28
2楼
我说的话。为什么是40%?不是50%吗?有短肢,短肢部分就按短肢剪力墙考虑(抗震等级,配筋率,轴压比及各调整系数等)地下室顶板如果没达到嵌固端的要求还是按底层来判断哦
回复
zhanghao47
2007年05月05日 19:01:33
3楼
其实我想问的是怎么样才能算是短肢剪力墙结构体系,关键是在我的Y向小于40%的同时我的X向弯矩百分比却大于50%,那我这个还算是短肢剪力墙结构体系吗?
我的地下室顶板可以满足嵌固端要求,因此从二楼看起.
回复
cjh_sh
2007年05月06日 21:23:49
4楼
实际上,不应该将其称为“短肢剪力墙结构体系”,而应该叫做“短肢剪力墙较多的剪力墙结构”。《混凝土高规》第7.1.2 条中所说的“短肢剪力墙较多的剪力墙结构”主要是指结构平面中部为剪力墙构成的薄壁筒体(常用作楼梯间、电梯间等)、其余部位基本为短肢剪力墙的一种结构布置形式,近几年来在非抗震地区以及6 度、7 度抗震设防地区的住宅建筑中逐渐被应用。要提出更具体的量化判断指标是困难的,一般情况下,短肢剪力墙较多的剪力墙结构中,短肢剪力墙承受的倾覆力矩可占结构总倾覆力矩的40%~50%。我个人认为,总因此短肢墙承受的倾覆力矩百分比应该是双向判断的。一般剪力墙结构中,如果存在少量的短肢剪力墙,则不必要遵守7.1.2 条的规定。实际上,《混凝土高规》第7.2.5 条对剪力墙结构中的独立小墙肢另有专门规定。
回复
miyou6
2007年05月30日 12:01:28
5楼
不管怎么说,在煎力墙结构中倾覆力矩大于50%是不允许出现的啊(PKPM讲座里说的),而高规的描述是“不宜”,我觉得还是不要大于的好(安全第一),所以得增加有一点X向的长支墙(一般煎力墙)的数量。
回复
linlyu126
2008年06月14日 10:17:38
6楼
回复2楼:他的地下室不能作为上部结构的嵌故段,你看下高规的条文说明,

一般情况下,要地下室为2层时,才能谈上嵌固的情况!
回复
asdf12573
2008年06月15日 17:56:34
7楼
一般情况下,短肢剪力墙较多的剪力墙结构中,短肢剪力墙承受的倾覆力矩可占结构总倾覆力矩的40%~50%,最好不要超过50%
回复
wyp945
2009年06月21日 21:42:39
8楼



这位前辈说的及是
回复
qingxin98
2009年08月16日 18:41:11
9楼
就一楼的问题,如何判定短肢剪力墙结构?
回复
dingliang-99
2009年08月16日 22:21:39
10楼
肯定是属于短肢剪力墙结构啊,只要有一个满足要求就是了