请教架空线设计
qianzy
qianzy Lv.7
2004年08月19日 17:00:14
只看楼主

我第一次做架空线,我想问状态方程已知m气象条件,求n气象条件时,m气象条件如果取0度无风对应比载g1,那么g1对应的σm是如何求得,好像手册是取平均使用应力σpj,没有计算。不知理解对否,请大侠指教

我第一次做架空线,我想问状态方程已知m气象条件,求n气象条件时,m气象条件如果取0度无风对应比载g1,那么g1对应的σm是如何求得,好像手册是取平均使用应力σpj,没有计算。不知理解对否,请大侠指教

免费打赏
qianzy
2004年08月20日 14:29:00
2楼

怎么没有电力设计院设计线路的朋友吗?

回复
大鼻山
2004年08月20日 19:48:00
3楼
σm是m气象下的导线最低点水平应力。其实,一档距的架空导线的各点应力之水平分量都相等,都等于最低点水平应力
回复
qianzy
2004年08月21日 13:15:00
4楼

问题是取值按什么取值,温度按多少计算?

回复
大鼻山
2004年08月22日 13:39:00
5楼
是作为已知条件的。比如,LGJ-70及以下的导线,其瞬时破坏应力是265N/平方毫米,该值除以安全系数(2.5~3)就是最低点应力。
回复
大鼻山
2004年08月22日 13:47:00
6楼
不同气象,也有所不同。但都是作为已知条件(即可查)的
回复
qianzy
2004年08月23日 08:27:00
7楼

谢谢斑竹。我看钢铁手册是以年平均温度下最大平均运行应力0.25瞬时破坏应力作为控制条件,应该没问题吧。

再问一下,跨越杆有什么特别指出,从统计上看就是多并了一根线

回复
qianzy
2004年08月23日 08:53:00
8楼
安装情况的温度风速条件是干什么用的?
回复
chiu
2004年08月24日 19:17:00
9楼
以下是引用qianzy在2004-8-23 8:53:00的发言:
安装情况的温度风速条件是干什么用的?


用于计算架空线在“安装情况”时的应力(或张力),“安装情况”也是一种“待求状态”。
回复
chiu
2004年08月24日 19:26:00
10楼
以下是引用qianzy在2004-8-23 8:27:00的发言:

谢谢斑竹。我看钢铁手册是以年平均温度下最大平均运行应力0.25瞬时破坏应力作为控制条件,应该没问题吧。


再问一下,跨越杆有什么特别指出,从统计上看就是多并了一根线



可能有些问题,控制条件有两种,即保证线路在预期最大受力时不超过最大允许应力,另外还应做到年平均运行应力(对应年平均温度状态)不超过允许平均应力。
回复
chiu
2004年08月24日 19:33:00
11楼
以下是引用qianzy在2004-8-19 17:00:00的发言:

我第一次做架空线,我想问状态方程已知m气象条件,求n气象条件时,m气象条件如果取0度无风对应比载g1,那么g1对应的σm是如何求得,好像手册是取平均使用应力σpj,没有计算。不知理解对否,请大侠指教


σm=导线拉断力/截面/安全系数

或σm=导线拉断力/截面*平均运行应力百分数

回复