独立柱基是否可做为自然接地体,
月牙
月牙 Lv.2
2004年08月18日 11:52:40
来自于防雷减灾
只看楼主

我在做初步设计文本时,说明书写着条形基础的住宅,采用独立柱基做自然接地体,若接地电阻达不到设计要求时,应增设人工角钢接地体,审查者说独立柱基,埋深不够,不能做接地体,我觉得其实南方要达到4欧姆的接地电阻,很容易,不能以埋深做理由,是吗,请指点!

我在做初步设计文本时,说明书写着条形基础的住宅,采用独立柱基做自然接地体,若接地电阻达不到设计要求时,应增设人工角钢接地体,审查者说独立柱基,埋深不够,不能做接地体,我觉得其实南方要达到4欧姆的接地电阻,很容易,不能以埋深做理由,是吗,请指点!
免费打赏
专业电气人
2004年08月25日 09:59:00
2楼
可以用,但是要用镀锌扁钢将独立柱基连接构成网格。
回复
指尖年华
2004年08月25日 10:10:00
3楼
同意楼上的观点,要用角钢连成网