关于空调房间正压的几个问题
lhj0713
lhj0713 Lv.3
2007年05月04日 16:22:00
来自于中央空调
只看楼主

刚从这论坛里看到一个贴,说办公楼里走廊的正压要保持在50Pa,本人觉得这个数据有点过,50Pa的确不小了,我跟的一个无尘室的压力达到30Pa,业主就叫起来了!并且,在压力是30Pa的时候,打开风淋室的门,就会感觉到有很大的风往外吹。小弟在此请教各位,房间的正压到底该如何定?又是如何实现的呢!?

刚从这论坛里看到一个贴,说办公楼里走廊的正压要保持在50Pa,本人觉得这个数据有点过,50Pa的确不小了,我跟的一个无尘室的压力达到30Pa,业主就叫起来了!并且,在压力是30Pa的时候,打开风淋室的门,就会感觉到有很大的风往外吹。小弟在此请教各位,房间的正压到底该如何定?又是如何实现的呢!?
免费打赏
blackeye
2007年05月04日 17:51:41
2楼
一般空调房间宜保持正压,走道宜保持负压,那个帖子恐怕是说反了!要不就是楼主自己写错了!至于正压数值,一般5-10Pa就可以了,如果是50Pa,很可能打不开房门了。
回复
xiexf4413
2007年05月05日 16:15:53
3楼
空气调节区内的空气压力应满足下列要求:
一、工艺性空调,按工艺要求确定;
二、舒适性空调,空调区与非空调区之间的压差或空调区之间有压差要求时,按以下情况确定压差:
1. 空调区采用回风加新风系统时,其压差值应取5~10Pa;
2. 空调区采用全新风系统时,其压差值应取10~50Pa,且应有排风出路。
回复
xiexf4413
2007年05月05日 16:32:22
4楼
保持建筑物或房间正压所需新风量,可按以下换气次数指标估算:
1. 保持5Pa正压,0.6~0.9次/h;
2. 保持10Pa正压,1.0~1.5次/h;
3. 保持15Pa正压,1.5~2.2次/h;
4. 保持20Pa正压,2.1~3.0次/h;
5. 保持25Pa正压,2.5~3.6次/h;
6. 保持30Pa正压,2.7~4.0次/h;
7. 保持35Pa正压,3.0~4.5次/h;
8. 保持40Pa正压,3.2~5.0次/h;
9. 保持45Pa正压,3.4~5.7次/h;
10.保持50Pa正压,3.6~6.5次/h。