大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台. 书上说并联系统最好 不要多于 3台 那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)
大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台. 书上说并联系统最好 不要多于 3台 那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)
2楼
书上说并联系统最好 不要多于 3台.
这几天在考虑此问题.
没有找到原文, 好象应该是 系统管路已经设计好后, 由一台流量 500CMH 增加相同的一台 总流量为 800CMH 再增加一台可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉..
如 图一
对没有设计好的管路, 由于总流量太大在设计的时候就 考虑要 5 台
如图二
需要的是 Q5 H5
那么是否应该是选择 5 台 相同型号的 Q5/5 H5 就能满足要求? (不考虑余量,全部变频调节)
回复
3楼
图2
回复
4楼
不明白!!!!!!!!!!1
回复
5楼
一次泵肯定是和机组一对一配置,外加一台备用泵。
二次泵是否应该化分一下供应区域,保证一个区域不使用超过三台的水泵,这样是不是好些。
回复
6楼
8台冷水机组与8台一次泵对应选择,最好主机出口安装静态流量平衡阀,保证每台主机恒流量,另外安装2次泵,最好不超过3台,另设置一台备用,二次泵采用变频,设置压差旁通。
回复
7楼
我做过14台,360RT风冷冷水机组并联集中冷冻站,有必要大家一起分享,研究下。联系QQ:77692426,愿结识更多暖通同道的朋友
回复