请教论坛里的前辈们,带电话插孔的手动报警按钮一般布置在何处?消火栓起泵、报警按钮呢?关于这两个的分布我一直都搞不清楚,还有烟感的分布是不是要求没有盲区啊???
请教论坛里的前辈们,带电话插孔的手动报警按钮一般布置在何处?消火栓起泵、报警按钮呢?关于这两个的分布我一直都搞不清楚,还有烟感的分布是不是要求没有盲区啊???
12楼
从任一位置走道报警按钮的最远距离不超过30m,在过道位置。
回复
13楼
看规范呀,规范很清楚的。
回复
14楼
从任一位置走道报警按钮的最远距离不超过30m,在过道位置。
本人经验是两个间距45m左右。
回复
15楼
先去看前辈画的图再来画图吧
回复
16楼
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
8.3 手动火灾报警按钮的设置
8.3.1 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
8.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。
消火栓起泵按钮安装在消火栓箱内,消火栓箱的位置相关专业提给你,安装做法见图集04X501第33页。
火灾探测器布置肯定要求没有盲区啊,要不然不成摆设了么。。。
回复
17楼
嗯,规范很清楚了,报警按钮两两之间设置45米,应该可以满足规范“从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。”
回复
18楼
还是仔细看规范吧 看一遍有一遍收获。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
19楼
有待提高啊。
回复
20楼
看规范呀,规范很清楚的。
回复