位置刚刚好,正穿过顶板梁中间部位。。。。。。。设计还没给出方案怎么做,后面如何处理我会继续上传,先发几个图先如图:
位置刚刚好,正穿过顶板梁中间部位。。。。。。。
设计还没给出方案怎么做,后面如何处理我会继续上传,先发几个图先
如图:
22楼
塔吊穿板后遗症 :((
回复
23楼
塔吊穿板后遗症 :((
回复
24楼
我设计过的一个多层施工时也是这样的.
主要是建筑平面尺寸太大,施工单位觉得多安一台塔吊有些费钱,就在建筑中间位置装的塔吊.
其实后续问题处理好也没什么.
回复
25楼
我们这里也是这样,只不过拆塔的时候吊车站的位置用道木支了一下,至于洞口不管是梁还是板都按施工缝处理
回复
26楼
裂缝完全是施工时没开好造成的,我做过四个这样的项目,塔吊从地下三层底板直穿5层的裙房。比你们这个复杂得多。
最后就是封个洞,1700*1700,没有这么乱。
回复
27楼
其做法相当于后浇带的做法,要埋设止水钢板,等塔吊标准节拆掉以后,和其他的后浇带的处理办法一样处理后,浇注砼。强度要提高两个级!
回复
28楼
:) :) :) 正常的哦
回复
29楼
应当用格构柱式塔吊基础,不知道施工方怎么想的,就是不用格构柱,不会看图纸啊!最起码别在梁上啊~~
回复
30楼
学了不少东西,谢谢了
回复