位置刚刚好,正穿过顶板梁中间部位。。。。。。。设计还没给出方案怎么做,后面如何处理我会继续上传,先发几个图先如图:
位置刚刚好,正穿过顶板梁中间部位。。。。。。。
设计还没给出方案怎么做,后面如何处理我会继续上传,先发几个图先
如图:
2楼
再来张:
回复
3楼
http://co.163.com/forum/content/1655_725749_1.htm
我的这个帖子上也有。
回复
4楼
不知道你们那是怎么解决的,可有什么完整的方案
回复
5楼
塔吊的位置选得好哈,正好在梁的位置,选前不能移哈?
回复
6楼
我们现在做的工程也是这种情况,通常这种情况是采用先预埋钢筋,在塔基撤除后绑扎钢筋后用比原砼标号高一级的混凝土浇灌。
回复
7楼
预埋后塔吊标准节可能拆不出来了~
下面还有好几个标准节的。
回复
8楼
以前我有个工程就是塔吊在大底盘的位置上.整个一块板8*8都是后浇的.
回复
9楼
我想这种情况就把它当后浇带处理就可以了。同时浇肯定不行了,后浇是怎么处理就怎么处理了。
回复
10楼
请问,当以后拆塔吊时咋拆呀?吊臂那么长,不碰到结构的啊!
回复
11楼
我以前实习的工地有过这种情况,不过没有梁
先把钢筋按图纸放好,预留孔洞,待塔吊拆卸时割掉钢筋,吊出标准节,
清理结合部位,凿出毛边,重新布筋,用高一等级微膨胀混凝土浇筑,养护。
回复