各位大侠,我想请问下:有一个26层的住宅,下面3层是商业网点。现在要求最好能在3层的地方把污水收集,然后沿着外墙往下排。这样做可以吗?那废水是不是也跟着污水一起排。做的时候有什么要求,有什么地方应该注意的?那样在3层的楼板贴着走的时候从各干管下来的污水对横管的冲击力是不是很大,怎么避免?这个问题很急需解决的,希望大家能帮帮忙,谢谢!

neardespring
2007年05月04日 11:26:23
2楼
装消能器,或者使用有消能作用的管道,管道转弯处设置硬性支撑。一般就是这样。建议干管使用铸铁管。
回复
baby_liushu
2007年05月04日 23:22:36
3楼
谢谢
回复
gs85
2007年06月16日 18:04:51
4楼
污水和废水分流
回复
xingtianwujian
2007年06月16日 21:36:25
5楼
建议采用机制铸铁管,耐冲击性好一点,不过不赞成污废合流的。