办公楼吊顶内是否需要设置喷头?亟待求助!
niuzhongyu
niuzhongyu Lv.2
2007年05月03日 20:39:10
只看楼主

05版自喷设计规范:净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。现在状况:吊顶净空高度大于900mm,吊顶内有风机盘管、新风管、以及相应电线(在镀锌管中)、吊顶为石膏板。吊顶下设有喷头。问题: 吊顶内是否应设置喷头?我认为不用。求助高手!!

05版自喷设计规范:净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
现在状况:吊顶净空高度大于900mm,吊顶内有风机盘管、新风管、以及相应电线(在镀锌管中)、吊顶为石膏板。吊顶下设有喷头。
问题: 吊顶内是否应设置喷头?我认为不用。求助高手!!
免费打赏
nblys@co163
2007年05月04日 15:19:14
2楼
连接到乱七八糟地方了
回复
little_strong
2007年05月04日 21:59:10
3楼
按规范做吧
回复
yanglan
2007年05月05日 10:13:20
4楼
如果没有可燃物,可以不设置的啊。
回复
fangwei123456
2007年05月05日 20:36:30
5楼
规范规定的可然物太笼统,风机盘管、新风管、以及电线你能说他不燃烧吗?消防能验收不做了
回复
bobrich
2007年05月05日 20:59:23
6楼
可燃物有定义的,回去好好看规范.
回复
visevesa
2007年05月06日 16:38:19
7楼
按照你讲的条件吊顶内不需设置喷头.
回复
somebody665
2007年05月07日 09:25:41
8楼
风管保温使用材料?还是不作保温?
回复
niuzhongyu
2007年05月07日 19:08:29
9楼
风管保温使用铂铝橡塑海绵材料做保温?
回复
ruqingbo
2007年05月08日 10:45:36
10楼
我做消防验收工作,这种情况规范比较解释不是十分清楚的,根据现场情况再按照规范做就可以了!!毕竟这种情况在施工过程中遇见的不多!!!
回复
mybitter
2007年05月08日 16:19:39
11楼
我想请问七楼,可燃物的定义在规范的哪个地方 ?我怎么没有看到!
回复

相关推荐