2楼
双输入/双输出总线联动控制模块,具体要求要参考你所选用厂家的设计手册。
回复
3楼
哦哦,可能问的不当,我就是想问消防卷帘的控制是几输入几输出的,谢谢SX先
回复
4楼
具体要求要参考你所选用厂家的设计手册。上海松江是1825,北京利达是6800E-2吧,其它的就不清楚了啊 |
回复
5楼
用双入双出模块
回复
6楼
卷帘分两种,分隔防火分区的,疏散通道上的。
设置膜块也不同,第一种单输入单输出,第二种双入双出。
回复
7楼
第 6 楼
卷帘分两种,分隔防火分区的,疏散通道上的。
设置膜块也不同,第一种单输入单输出,第二种双入双出。
同意。
回复
8楼
因为防火分隔的卷帘门是一次降落到底,所以只要给它单输入单输出就够了;而疏散通道上是要
求两次才下降到底,所以采用双入双出。
回复
9楼
要是感烟直接降分隔的卷帘,再加上消防控制室降。。是不是分隔的卷帘也就不能用C1的???
回复
10楼
楼上说的是由探头直接控制卷帘门下落,如是这样也可以不设控制模块,但要监视模块。但我还
是倾向采用探头信号先回火灾控制器,再由控制器发指令给卷帘门。
回复
11楼
我也是象这样想的,不过问题是我现在手上的图纸用的是西门子的ALGOREX-CS11火灾报警系统,其
系统的控制模块模块只有一输入/输出和多输入的,还有叫做输入/输出模块(互动式的)等等,样
本上均没有两输入/输出及以上的单个模块。因为本人理解力有限,我就想不通需要二次动作的防
火卷帘如何实现其控制??
回复