设计是30MPA的砼,用PO.52.5水泥。砼容易产生裂缝。是不是高标号水泥不易配合底标号砼。
设计是30MPA的砼,用PO.52.5水泥。
砼容易产生裂缝。
是不是高标号水泥不易配合底标号砼。
2楼
裂缝产生原因很多,请您写明在何构件的何部位出现裂缝?何时施工?配合比?我再回答您的问题。
回复
3楼
是预制板。在板顶,
有横向的也有纵向的。
现在施工的。
回复
4楼
C30混凝土干吗用525的水泥啊?有钱啊?
回复
5楼
对,可以这么说
回复
6楼
你的裂缝出现在上部的什么位置,是在什么状态下产生裂缝的,是不是贯穿裂缝,裂缝宽度有多少,深度有多少等等,有太多因素造成裂缝了,并且用这么高的水泥标号配C30是有点少见
回复
7楼
宽度不小,大的有一两毫米。裂缝没有规律。
回复
8楼
一般水泥标号越高,收缩性也越大,前期的养护很重要,现在提倡用高标号水泥,高强度钢筋,以后大家都做了就不奇怪了。
回复
9楼
哦
是这样啊
谢谢指教
回复
10楼
不知道那沙石级配怎么样,作一次试验,看看筛分曲线吧。一般用52.5水泥配C30砼应该没问题的。
回复
11楼
有可能是在养护的时候,没有养护好的原因吧,你们在预制板预制好后,怎么养护的
回复