大家来找茬
piniata
piniata Lv.3
2012年09月24日 10:02:17
来自于建筑施工
只看楼主

这里有的和离谱,有的我也看不出问题 初入甲方, 我该如何做人做事

IMG_20120910_171949.jpg 这里有的和离谱,有的我也看不出问题 初入甲方, 我该如何做人做事

IMG_20120910_171949.jpg


IMG_20120910_172229.jpg


IMG_20120910_172505.jpg

免费打赏
甲方施工员
2012年09月24日 10:58:08
2楼
来点文字描述最好了,唯一看出问题砖模贴混凝土面没抹灰
回复
zhangzzxl
2012年09月24日 15:48:08
3楼
基底有淤泥,有杂物。
混凝土接触面松散物未清除。
钢筋锈蚀有点厉害哦,若锈蚀影响到钢筋截面直径,那就应进行更换。
回复
yangbaolin1
2012年09月24日 23:13:29
4楼

同意楼主说法
回复
多多987
2012年09月25日 09:11:56
5楼
有些淤泥都没有清理干净~~就直接浇筑混泥土 肿么可以?
回复
jsnjjwy
2012年09月25日 10:06:15
6楼
每张图都有问题,可以说是问题多多。
回复
白2017
2012年09月25日 10:10:10
7楼
桩底淤泥没清理干净,钢筋生锈,如果过于严重就换掉,但是这个很难,施工队基本不会换的,初入甲方先学学为人处事吧,并不是工地的所有东西都按规范要求,我个人觉得应该要懂得抓大放小,结构安全的问题,原则上绝对不能马虎,小事 无法事事都按要求来做的,当然如果你想卡施工方,那就无话可说了,个人观点
回复
zdd1206
2012年09月25日 10:26:39
8楼
桩芯钢筋应该没有按图纸根数安装、桩芯钢筋未弯,长度应该不足,第二张图中桩芯钢筋有后插可能,正常浇筑会砼会粘到钢筋。第三张如果是剪力墙,钢筋预留长度一致会造成搭接面超过。
回复
shiyunjin
2012年09月25日 10:27:45
9楼
学习学习
回复
a_0730
2012年09月25日 10:44:25
10楼
说个重点:桩与承台连接有问题、钢筋笼尺寸偏小
回复
duck55
2012年09月25日 14:05:27
11楼
第一二张图主要是桩与承台连接时桩的锚筋不符合规范要求;第三张图纸墙筋搭接位置预留错误