用电计量问题
simon@dq
simon@dq Lv.2
2004年08月10日 11:00:20
只看楼主

一工程业主要求,公用部分用电量,商场,酒店,办公楼,娱乐等用电量都分别计量,请问各位大师赐教,如何设计?发电机还全部分开发电?

一工程业主要求,公用部分用电量,商场,酒店,办公楼,娱乐等用电量都分别计量,请问各位大师赐教,如何设计?发电机还全部分开发电?

免费打赏
weilanz
2004年08月10日 11:09:00
2楼

需共同计量的用电设备分在一个回路中不就得了!当然不要分开发电了!呵呵!

回复
w3556843u
2004年08月10日 14:54:00
3楼
以下是引用simon在2004-8-10 11:00:00的发言:

一工程业主要求,公用部分用电量,商场,酒店,办公楼,娱乐等用电量都分别计量,请问各位大师赐教,如何设计?发电机还全部分开发电?


我曾受业主的要求(企业经济核算的需要),在每个需要计量的回路设CT,并专门设置一计量表箱(安装电度表),委托配电柜生产厂他们能定制,你只要文字交代清楚就应该可以了!

回复
simon@dq
2004年08月11日 12:25:00
4楼

谢了,楼上兄弟。

回复
simon@dq
2004年08月11日 12:27:00
5楼
能问一下W35568,设CT有什么具体作用吗?菜鸟上路多多关照。
回复
why_cool
2004年08月11日 12:39:00
6楼

CT就是电流互感器呀,

电度表是有一定的量程的,也即额定电流,

当回路的电流比较大时,就没有相对应的电表可选了,

所以要加CT呀,一般大于100A要加