110KV变压器有载调压问题讨论
fanxioamou
fanxioamou Lv.2
2007年05月02日 01:02:59
来自于变压器
只看楼主

现在使用的一台110/10KV8000KVA华鹏变压器在进线电压在121KV时有载调压在1档(极限)位置,按其资料说明在121KV的进线电压时,其输出电压在10.4KV左右,在1档位置这应属正常现象。可是现在问题变来了,因为其输入电压老是在121KV-122KV,造成我们老是要联系调度调压。可是任一公司在与我变压器同一进线电源的110KV西门子20000KVA变压器当进线电压为121KV时却在6档的位置(查其西门子变压器资料,应当是在1档位置),现在感到是一头雾水,有谁可以分析分析其原因吗??还有就是我变压器现在的使用情况在121KV进线时可以彩取什么办法让其输出10。3左右电压可是有载调压却又在6~~2之间呢??~~~~~~~~~~~~。

2007年05月02日 17:44:32
2楼
等待中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
chym0822
2007年05月03日 01:32:18
3楼
这个与负荷性质有关,功率因数的高低会影响到电压损耗,你可以根据负载情况和阻抗电压情况计算一下。
(PR+QX)/U
只是从你提供的资料不能说明什么?
有问题联系我:QQ670376809
回复