单极二线漏电保护器
西牛望月
2004年08月08日 21:24:27
只看楼主

单相插座用电线路装设单极二线漏电保护器。偶看到厂家产品样本上有这样的组合式漏电保护器:用一个单极开关+漏电保护附件。。N线引自配电箱内N排。这样的开关算不算单极二线呢?请高手指点迷津。谢谢!!

单相插座用电线路装设单极二线漏电保护器。偶看到厂家产品样本上有这样的组合式漏电保护器:用一个单极开关+漏电保护附件。。N线引自配电箱内N排。这样的开关算不算单极二线呢?请高手指点迷津。谢谢!!
免费打赏
城市边缘
2004年08月08日 21:44:00
2楼
算。漏电断路器分类一直是个问题,各个厂家不一致,导致很多人在这问题上有分歧。我个人比较认可王厚余老先生书上的分类,漏电断路器分为:单极两线,两极两线,三极三线,三极四线,四极四线。其中“线”是接线端子,“极”是闸刀开关数量。
回复
设计走心
2004年08月08日 22:49:00
3楼

赞成二楼所说的,

很多厂家的样品资料,真的不一致。

让很多甲方采购时带来很多麻烦。

回复
西牛望月
2004年08月09日 00:22:00
4楼
希望大家继续发表高见
回复
caufx
2004年08月09日 09:36:00
5楼

赞成二楼所说的

现在是很麻烦。请问大家插座回路是用单极两线还是两极两线?

回复
城市边缘
2004年08月09日 09:48:00
6楼
以下是引用caufx在2004-8-9 9:36:00的发言:

赞成二楼所说的


现在是很麻烦。请问大家插座回路是用单极两线还是两极两线?


对于做好等电位联结的建筑,两者的差别只在于价格的高低。

回复
西牛望月
2004年08月09日 12:38:00
7楼
偶又查看了一下不同厂家的样本:同样是1P+N的RCD,有的能断开P+N,有的只断开P。叫人困惑。
回复
fire
2004年08月09日 12:46:00
8楼
1P,用于做了等电位联结的TN系统;1P+N用于TT系统;2P,用于家用及类似场所。
回复
城市边缘
2004年08月09日 14:18:00
9楼
以下是引用fire在2004-8-9 12:46:00的发言:
1P,用于做了等电位联结的TN系统;1P+N用于TT系统;2P,用于家用及类似场所。

不认同!

回复
my_tulip1
2009年05月16日 15:59:20
10楼

请教,所谓“极”是指闸刀开关数量,是什么概念?单极两线,两极两线在内部结构上有什么不同???????????