12楼
不锈钢是可以的。
回复
13楼
以下是引用林箭在2004-8-21 20:07:00的发言:
不可以。因为铝合金表面有防氧化的保护层,虽然只有几微米,但电阻是很大的,所以不可以。
多大?
回复
14楼
回复
15楼
以下是引用林箭在2004-8-21 20:07:00的发言:
不可以。因为铝合金表面有防氧化的保护层,虽然只有几微米,但电阻是很大的,所以不可以。
比暗敷避雷带电阻还大吗?
回复
16楼
一些好一点的铝合金产品,表面的电阻值是很大的(直流电阻),几乎是绝缘,因为生产厂家就是在表面进行非金属物喷涂。即使防腐层脱落,随即产生的氧化铝,电阻也很大。所以我认为不宜使用。因为避雷带对建筑物来说是非常重要的,不值得冒险试用。
回复
17楼
楼上的好像说的有道理,确实应该考虑材质的影响。那应该怎么办呢?换材料后再按2,3楼的
办。要不然这接闪器咋做。
回复
18楼
顶
回复
19楼
哪怎么办?难道说在此栏杆上再做一道接闪器?
回复
20楼
没有关系,关键词是接地电阻!满足就不会有问题!
回复
21楼
薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
何况铝合金表面防氧化的保护层
回复