铝合金栏杆做接闪器与避雷引下线如何连接
fop83
fop83 Lv.5
2012年06月18日 15:59:28
来自于防雷减灾
只看楼主

我想问一下:32层的高层住宅建筑,屋面采用铝合金栏杆做为接闪器,那铝合金栏杆与避雷引下线之间应该如何连接?铝合金栏杆最小壁厚为多少?

我想问一下:32层的高层住宅建筑,屋面采用铝合金栏杆做为接闪器,那铝合金栏杆与避雷引下线之间应该如何连接?铝合金栏杆最小壁厚为多少?
免费打赏
fop83
2012年06月19日 20:56:20
2楼
自己顶一下,别让贴子沉了,坐等高手解答!
回复
hui2826
2012年06月19日 23:26:55
3楼
扁铁+螺柱,5mm
回复
wxwsh1
2012年06月20日 23:05:54
4楼
回复
fop83
2012年06月21日 20:12:27
5楼
是采用30*3镀锌扁钢加M10的螺柱吗?那要是硬连接做不起来,采用软连接的话该如何做呢?
回复
iamlichaoyang
2012年06月24日 17:43:34
6楼

软连接用铜编织带,接头用压接线鼻子。
回复
fop83
2012年06月26日 15:29:01
7楼
我查了《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.1接闪器采用单根扁铜、圆铜、铜绞线最小截面不小于50平方毫米,那采用铜编织带的话是不是截面也不能小于50平方毫米?
回复
qwsazx3
2012年06月27日 05:26:17
8楼
不同材质间连接的问题