总进线装了漏电保护器,回路要不要再装了
hglhglhgl
hglhglhgl Lv.2
2004年08月08日 07:11:44
只看楼主

总进线装了漏电保护器,在配电箱内插座等回路要不要再装了,为什么?

总进线装了漏电保护器,在配电箱内插座等回路要不要再装了,为什么?

免费打赏
lengbing
2004年08月08日 10:25:00
2楼
防电气火灾和防触电的区别。
回复
cjcnym
2004年08月08日 10:35:00
3楼

楼上说得对

回复
飘泊的云
2004年08月08日 11:19:00
4楼

意思还得装

回复
depth
2004年08月09日 14:06:00
5楼

当然要装了,还得前后配合。

回复
sxywmx
2004年08月09日 14:30:00
6楼
要装的,2楼说的对。
回复
西舍
2004年08月09日 15:13:00
7楼
楼主没把问题说清楚,同意楼说法
回复
chen19820308
2007年01月27日 11:01:13
8楼
怎么会不要装?
还要注意前后级的搭配
回复
renlili2005
2007年01月27日 13:19:52
9楼
回复
dxy519
2007年01月27日 13:54:29
10楼
1、总进线装漏电保护器主要是防止电气火灾,当线路上绝缘老化小电流漏电时,漏电断路器跳闸,从而防止电气引起的火灾,其整定值100~500mA,动作时间约0.3~0.8s;
2、插座等回路装漏电保护器主要是人身防触电安全保护,其整定值15~30mA,动作时间约0.1s。
因此总进线装了漏电保护器,在配电箱内插座等回路还要再装。