总进线装了漏电保护器,在配电箱内插座等回路要不要再装了,为什么?
总进线装了漏电保护器,在配电箱内插座等回路要不要再装了,为什么?
2楼
防电气火灾和防触电的区别。
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
要装的,2楼说的对。
回复
7楼
楼主没把问题说清楚,同意楼说法
回复
8楼
怎么会不要装?
还要注意前后级的搭配
回复
9楼
回复
10楼
1、总进线装漏电保护器主要是防止电气火灾,当线路上绝缘老化小电流漏电时,漏电断路器跳闸,从而防止电气引起的火灾,其整定值100~500mA,动作时间约0.3~0.8s;
2、插座等回路装漏电保护器主要是人身防触电安全保护,其整定值15~30mA,动作时间约0.1s。
因此总进线装了漏电保护器,在配电箱内插座等回路还要再装。