关于底部三层框架问题,急!
qqq234qqq34
2007年04月30日 23:11:58
只看楼主

我最近做一项目,甲方要求下面三层做大市场,上面再做四层住宅,下面柱距有7米,上面墙体不能下地,请问哪为大狭知道该怎么做啊!是否可以采用在三层设转换层,上面在做异型柱结构啊。

我最近做一项目,甲方要求下面三层做大市场,上面再做四层住宅,下面柱距有7米,上面墙体不能下地,请问哪为大狭知道该怎么做啊!
是否可以采用在三层设转换层,上面在做异型柱结构啊。
免费打赏
liucjliucj
2007年05月01日 23:03:28
2楼
可以吧,上面不能再做砌体结构
回复
jasonlee131
2007年05月02日 10:27:11
3楼
听你这意思,不如直接做框架得了,估计你要做成带转换的有点划不来,甲方可能也不干.
回复
qqq234qqq34
2007年05月05日 01:27:30
4楼
主要是下面柱距要大空间,与上面墙体不能对齐
回复
chdpyun
2007年05月09日 16:23:58
5楼
做框支剪力墙结构吧。上面才3层,转换层的梁界面估计也不会很大。
回复
mirage0330
2009年07月15日 23:51:00
6楼
非常感谢楼主的无私奉献
回复
sunhud
2009年07月17日 11:23:37
7楼
抗不抗震?抗震的话,异性柱和底框都pass,这个我遇到过~