先谢谢上传软件的同志们,下了以后使用了一下,本人感觉7。5在质上没有飞跃,只是在6.0版本上做了一些小小的改动,其中一些版块的功能远远不及鸿业和其他软件,例如地热盘管的功能就不及鸿业,散热器采暖比6.0有改进,空调通风还没有使用,其他使用了的同志说说看。
先谢谢上传软件的同志们,下了以后使用了一下,本人感觉7。5在质上没有飞跃,只是在6.0版本上做了一些小小的改动,其中一些版块的功能远远不及鸿业和其他软件,例如地热盘管的功能就不及鸿业,散热器采暖比6.0有改进,空调通风还没有使用,其他使用了的同志说说看。
32楼
不爽的地方
1、风系统不知道如何生成?既然有了管线标高设置,弄个剖面图自动生成功能还是容易做得到的吧。
2、风管系列阀门,阀件风口图库太少,风管附件图库太少,风机只有民用建筑很少用到的离心风机,太少了
3、没有了定位线功能,绘图大大的不方便了
4、布置风口也没有以前方便了
5、软件的稳定性和兼容性有待提高
回复
33楼
很不爽的地方
室内给排水部分居然给取消了,非要让我们买2套软件啊,JS JS JS
回复
34楼
最不爽的地方
网友们提出了那么多问题和建议,暖通的版主们热心解答程度远不如给排水板块的飞扬啊,互动交流的太少,居然积分奖励都没有:)
回复
35楼
哈哈,版主们好象都潜水了,根本不出来解答问题。
回复
36楼
致愚非愚:
1、菜单绘图工具/生系统图命令可以由平面图框选直接生成采暖、空调水系统图,关于风系统的生成在以后会加上的,的确,生成剖面图也是比较容易做到的,但也需要一点时间;
2、图库中的图块,均支持用户添加;
3、定位线功能,具体是什么?现在的管线绘制时,均有定位功能;
4、布置风口的样式也提供了几种,除此之外外,您还需要其他的布置形式嘛?布置风口后,可以用空调/设备连管命令进行连接;
5、正在增强,还希望您能多多反馈问题和建议:)
给排水的功能,在给排水软件中更加的全面,用起来会比较爽,呵呵
回复
37楼
风管好象不能用天圆地方连接。我试了N次也没有成功。
同时好象也不能直接用三维坐标绘制。
回复
38楼
1、天圆地方可以直接生成,即绘制过程中更改风管的截面形状,会自动生成天圆地方;
2、可用菜单中提供的命令“空调/天圆地方”生成,前提是之前绘制了水平对齐的方风管和圆风管各一根;
3、在三维坐标下,可以绘制。
回复
39楼
都不知道该用那个绘图软件了。听大家的意思,好象鸿业暖通好象比天正暖通好用。我个人感觉也是如此。
回复
40楼
大家要多多支持成长中的天正暖通!(斑竹给我加分啊, 低调!)
回复
41楼
是吗?
回复