此图中的TBJi和TBJv分别是防跳的电流和电压线圈,BCJ是阻尼线圈吗,有什么作用啊?谢谢大家。

此图中的TBJi和TBJv分别是防跳的电流和电压线圈,BCJ是阻尼线圈吗,有什么作用啊?
谢谢大家。

1177935178093.gif

免费打赏
wyxsacf
2007年05月01日 07:03:33
2楼
跳继电器(这里暂且称之为TBJ)的工作原理:35KV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。此种防跳继电器有有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈,通过本身的常开触点(TBJ1)接入合闸回路。
当合闸过程中,如正遇永久性故障,因而保护出口继电器触点BCJ闭合,断路器跳闸,并起动防跳继电器TBJ。若控制开关手柄(合闸按钮)未复归或其触点被卡住,以及自动合闸装置的合闸触点被卡住(没有分开),由于防跳继电器的触点TBJ1已经闭合,致使TBJ的电压线圈带电,起自保持的作用。另外,触点TBJ2业已断开,能避免合闸线圈HQ再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。
触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是为了防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏。因为自动跳闸时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。由于TBJ3与它并联,即使BCJ的触点先断,也不会被烧坏,而且还有跳闸出口存在。
回复
lizhenbao_jinan
2007年05月01日 13:05:12
3楼
风云雷电,好久不见了。
回复
bingjinyub
2007年05月02日 08:33:56
4楼
看着很乱 现在ABB用的比这个简单多了 是不是形式太老已经被淘汰了
回复
gdhflhj
2007年05月02日 10:25:23
5楼
BCJ的电压线圈在哪??图是不是有点欠缺。
回复
gdhflhj
2007年05月02日 10:29:21
6楼
弄错了。BCJ是保护出口呀。不好意思。我还以为图错了。
回复
田园居士
2007年05月02日 10:44:44
7楼
BCJ是保护出口继电器,图中是BCJ保护出口继电器的电流保持线圈.当然是保证动作的可靠性.
回复
zyz8438
2007年05月05日 10:32:59
8楼
这是很老的图纸了,还是油断路器时代的控制回路。现在真空断路器的控制回路都已经不用了!
回复
星火为你而燎原
2007年05月06日 16:50:53
9楼
电力工人说的没有错,BCJ确实应该有一个电压线圈,这个线圈在保护启动回路里,BCJ应该是一个电压启动电流保持型的中间继电器
回复
shang-rila
2007年05月09日 12:44:32
10楼
断路器防跳回路的典型接线及其应用
回复
ccc678
2007年05月09日 15:28:58
11楼
谢谢.