一类防雷设计里的均压环,与防侧击雷的四周水平避雷带,大家都是怎么做的?如果是框架结构,两者可不可以同时都用梁内主筋?

一类防雷设计里的均压环,与防侧击雷的四周水平避雷带,大家都是怎么做的?如果是框架结构,两者可不可以同时都用梁内主筋?

免费打赏
arthur@dq
2004年08月07日 12:10:00
2楼
均压环利用梁内主筋,防侧击雷避雷带还是单独敷设好,这种情况肯定是高层,如果侧面受雷击,万一有混凝土块坠落会伤人的.
回复
w3556843u
2004年08月07日 14:47:00
3楼
以下是引用小电容美眉在2004-8-7 11:18:00的发言:

一类防雷设计里的均压环,与防侧击雷的四周水平避雷带,大家都是怎么做的?如果是框架结构,两者可不可以同时都用梁内主筋?



曾经做过一个三层托儿所的工程就采用你说的上述方法。
回复
小电容美眉
2004年08月07日 15:04:00
4楼
以下是引用w3556843u在2004-8-7 14:47:00的发言:


曾经做过一个三层托儿所的工程就采用你说的上述方法。

三层托儿所不用防侧击雷吧?我说的情况基本都在高层中用。

回复
玄黄
2004年08月07日 17:49:00
5楼
以下是引用arthur在2004-8-7 12:10:00的发言:
均压环利用梁内主筋,防侧击雷避雷带还是单独敷设好,这种情况肯定是高层,如果侧面受雷击,万一有混凝土块坠落会伤人的.

30米以上每隔六米一圈,明敷多难看,如果暗敷设还不如就用梁内外围主筋!