冰蓄冷调试问题请教高手!!
yay309
yay309 Lv.2
2007年04月30日 16:15:11
来自于中央空调
只看楼主

本人正调试一个冰蓄冷工程,调试过程中发现冰槽压降过大35MH2O(为南京 FAFCO塑料盘管,设计为18MH20)。冰槽堵塞,通过检查发现系统管道四壁长满了直径0.6公分左右的泡状物体,用手轻碰即掉落,用手搓后成粉末状,经试验该物体不溶于酸和碱,请教高手该物体是啥东西〉?/ (该管道为螺旋钢管,经过镀膜处理)

本人正调试一个冰蓄冷工程,调试过程中发现冰槽压降过大35MH2O(为南京 FAFCO塑料盘管,设计为18MH20)。冰槽堵塞,通过检查发现系统管道四壁长满了直径0.6公分左右的泡状物体,用手轻碰即掉落,用手搓后成粉末状,经试验该物体不溶于酸和碱,请教高手该物体是啥东西〉?/ (该管道为螺旋钢管,经过镀膜处理)
免费打赏
zyb19820406
2007年05月15日 12:23:45
2楼
怎么没人回啊!问题应该解决了吧!我只碰到漏水的,还没碰到结晶的!
大家交流交流阿!
回复
shiquan945
2007年06月18日 14:15:09
3楼
我也做冰蓄冷的,没有碰到以上现象,不知楼主所说,是在盘管内表面还是外表面,螺旋钢管指的是哪一部分?
回复
huaxing513
2007年07月07日 17:55:00
4楼
回复
张三
2007年07月08日 12:31:25
5楼

你的冰蓄冷乙二醇管道中有没有用镀锌钢管?
回复

相关推荐

APP内打开