智能建筑 弱电系统设计 智能建筑是传统建筑技术与现代信息技术的结合,随着人类社会进入信息化时代,在建筑中设置智能化系统已逐步成为建筑功能的一个重要组成部分,智能化系统的内容也越来越多。房地产业在国内的蓬勃发展,智能化作为一个新的发展热点,也在一定程度上也推动了其发展。但是目前智能建筑的实施还不尽规范,在设计和实施方面还存在着许多问题。 设计是智能化弱电系统建设的先行和灵魂,设计院作为主体建筑的设计单位,在承接智能化系统的设计方面具有一定的优势,这一方面有赖于智能化系统设计集成市场的逐步规范,同时还要依靠设计人员能适应市场需求掌握新技术,提高智能建筑的设计能力。
智能建筑是传统建筑技术与现代信息技术的结合,随着人类社会进入信息化时代,在建筑中设置智能化系统已逐步成为建筑功能的一个重要组成部分,智能化系统的内容也越来越多。浙江省建筑设计院﹑浙江大学建筑设计院﹑中国联合工程公司﹑杭州市建筑设计院﹑温州市建筑设计院等单位在这方面作了一定的努力,通过充实和调整力量,承接了一大批大型项目的智能化系统设计,作者也参加了杭州市国税大楼﹑宁波国检大楼﹑安吉县行政中心﹑浙江移动枢纽大楼﹑浙大科技园﹑东阳市人民法院﹑乐清电力大楼等大型公建的智能化系统设计,拟就设计中的一些常见问题进行探讨。
一. 智能化弱电系统设计的特点及取费
智能化弱电系统的内容多﹑技术更新快,没有成熟固定的模式可循;国标《智能建筑设计标准》和《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》虽然已经颁布,但均为推荐性标准,在实际运用时各地区随本地区技术经济发展情况会有差异,设计人员具体设计中主要按照行业标准及规范设计;业主方人员多为原土建专业人员,对弱电系统缺乏深入理解,无法提供明确的需求分析;土建设计单位本来作为项目的总体设计在专业协调配合较为方便,对工程的设计和实施质量十分有利,但多数土建设计单位在土建设计时由于资质问题及设计费不明确等原因均将弱电系统排除在设计范围外。
关于设计取费问题,在国家计委建设部发布的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本中,已将弱电作为单项专业进行收费,按投资对应工程设计收费基价表中的收费基价,并可考虑1.3的复杂调整系数,按1000万的弱电概算,其取费费率可达5%。
二. 设计内容和范围的界定
智能化弱电系统的设计深度国家及行业尚未有明确规定,目前主要是参照强电设计要求分为方案设计﹑扩初设计﹑施工图设计﹑深化施工图设计。方案设计﹑扩初设计主要为对业主的需求进行分析及细化,弱电系统设计的主要工作量在于由于弱电施工图设计基本与土建设计同步,具体的设备型号尚未确定,后期的内装修设计完成后弱电前端点位的设置往往会有变化。因此,弱电施工图设计主要应确定整个系统的内容及总体规模,大致合理的前端点位布置,各子系统的基本结构及相互关系,与其他专业的配合要求(强电配电箱予留信号触点﹑信息点的电源配置)﹑主要机房及弱电间的位置﹑卫星天线及ups荷载。
弱电施工图设计主要应提供以下图纸:设计总说明﹑主要材料设备清单﹑总平面图﹑各楼层弱电平面(根据弱电系统的复杂程度可分为1~2套平面表示:ba系统工程1套﹑其他弱电子系统1套﹑会议系统平面)﹑系统总体结构图﹑各子系统系统图﹑ba系统控制点位表﹑ba系统控制原理图﹑各种详图(卫星天线位置及安装详图﹑各弱电机房设备平面布置图﹑弱电间布置详图)﹑弱电系统ups配电系统图﹑系统前端总体点位表﹑弱电系统防雷接地系统图等。
三. 综合布线系统的设计
综合布线系统作为现代通信和计算机网络系统的主要载体和大楼内的信息高速公路,是整个大楼智能化系统的通信平台,已成为建筑智能化系统的重要组成部分。综合布线设计在理论上可以支持各个智能化子系统的布线,但它在本质上最适用于语音和数据的布线。
1.信息点数量的确定
随着大楼对局域网和广域网应用需求的提高,大楼内的综合布线信息点布置越来越多,《智能建筑设计标准》中规定了甲乙丙三个标准,其中甲级标准为每5~10m2工作区面积一个双孔信息点(一个支持语音,一个支持数据),《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中分为综合配置。基本配置和增强配置。在估算出工作区面积(通常为建筑面积的1/3左右)后可以很快估算出大楼的信息点数量。
2.楼层弱电间设计及布线结构
楼层弱电间通常设置在信息点集中的楼层,一个楼层弱电间的信息点管理数量一般在200个信息点左右为宜,在楼层信息点较少时也可几个楼层设一个楼层弱电间。在楼层水平区长度超过90米时,可采用2种方式来解决:一是设置二级分配线架(卫星配线架),二级分配与分配之间通过光纤联结;二是采用双主干结构,即设置2个楼层分配线间,直接从总配用光纤联结2个分配。
在综合布线系统结构设计时应同时考虑到计算机网络的结构,对于较小规模的工程可按核心层及分布层二层结构设计,对于大型项目按照二层结构设计往往会造成核心网络交换机的端口数过多,导致网络设备造价过高,可根据部门分布情况和应用数据流程在核心层及分布层之间设置汇聚层,以减少与核心网络交换机连接的光纤主干数量。对于主楼副楼独立特别是主楼副楼功能使用不同时,也可考虑设置汇聚层,将副楼各楼层主干先汇聚后再与主楼计算中心主配线间连接,在主楼网络系统关闭时副楼内部网络系统仍可独立运行。
3.主干系统的设计
主干分为数据主干和语音主干,数据主干长度在90米范围内建议采用光纤+2根双绞线备份,光纤芯数根据《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中综合配置的要求为每48个数据点配置2芯光纤,同时考虑备份,在实际工程中根据光纤产品情况,最常采用的是6芯室内多模光纤。语音主干采用3类或5类大对数电缆,1个水平语音点在语音主干中配置1~2对线缆。
4.综合布线的配线配管
综合布线是以双绞线为基础的布线系统,目前市场的主流产品为超五类非屏蔽双绞线,支持百兆到桌面的应用。随着千兆以太网技术的发展和六类标准的颁布,六类非屏蔽双绞线产品将在短期内成为市场主流,在我们设计的大多数公建中业主最终都选择了六类系统,目前超五类和六类系统的市场价差约在30%左右,随着六类产品市场份额的逐步加大,两者的价差将进一步缩小。
由于综合布线采用星型放射性布线,信息点在整个智能化系统中的数量最大,综合布线的管线预埋和桥架安装的工程量最大。正确设计管线预埋十分重要。在实际工程中通常采用弱电综合桥架,将综合布线线缆与其他系统线缆在一个桥架内用隔板分割为2部分,桥架容量可按线缆面积的30%计算,如:200x100的桥架可放置200根左右的utp。线缆出桥架后按1~2根utp穿1根dg20管,3~4根utp穿1根dg25管设计。
5.大开间办公的管线设计
大开间办公是目前比较流行的开放式办公环境,其特点为人员密度大,信息服务需求高,办公桌位置需根据情况进行变动,其信息点无法象常规布置在墙面上。采用地面插座的价格较高,主要用于少量大厅等装潢要求较高的场所。在要求较高的大开间办公可铺拼装式的网络地板,上覆地毯,今后变动很方便,但价格较高;比较经济的方式是采用地面线槽的方式,进入办公家具的穿线槽内,直接安装在桌面上。为方便施工,大开间办公室内可设置1个结合点,规范要求采用110卡接式配线架作固定连接而不应采用模块式配线架。