智能建筑 弱电系统设计 智能建筑是传统建筑技术与现代信息技术的结合,随着人类社会进入信息化时代,在建筑中设置智能化系统已逐步成为建筑功能的一个重要组成部分,智能化系统的内容也越来越多。房地产业在国内的蓬勃发展,智能化作为一个新的发展热点,也在一定程度上也推动了其发展。但是目前智能建筑的实施还不尽规范,在设计和实施方面还存在着许多问题。 设计是智能化弱电系统建设的先行和灵魂,设计院作为主体建筑的设计单位,在承接智能化系统的设计方面具有一定的优势,这一方面有赖于智能化系统设计集成市场的逐步规范,同时还要依靠设计人员能适应市场需求掌握新技术,提高智能建筑的设计能力。
智能建筑 弱电系统设计
智能建筑是传统建筑技术与现代信息技术的结合,随着人类社会进入信息化时代,在建筑中设置智能化系统已逐步成为建筑功能的一个重要组成部分,智能化系统的内容也越来越多。房地产业在国内的蓬勃发展,智能化作为一个新的发展热点,也在一定程度上也推动了其发展。但是目前智能建筑的实施还不尽规范,在设计和实施方面还存在着许多问题。
设计是智能化弱电系统建设的先行和灵魂,设计院作为主体建筑的设计单位,在承接智能化系统的设计方面具有一定的优势,这一方面有赖于智能化系统设计集成市场的逐步规范,同时还要依靠设计人员能适应市场需求掌握新技术,提高智能建筑的设计能力。
浙江省建筑设计院﹑浙江大学建筑设计院﹑中国联合工程公司﹑杭州市建筑设计院﹑温州市建筑设计院等单位在这方面作了一定的努力,通过充实和调整力量,承接了一大批大型项目的智能化系统设计,作者也参加了杭州市国税大楼﹑宁波国检大楼﹑安吉县行政中心﹑浙江移动枢纽大楼﹑浙大科技园﹑东阳市人民法院﹑乐清电力大楼等大型公建的智能化系统设计,拟就设计中的一些常见问题进行探讨。
一. 智能化弱电系统设计的特点及取费
智能化弱电系统的内容多﹑技术更新快,没有成熟固定的模式可循;国标《智能建筑设计标准》和《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》虽然已经颁布,但均为推荐性标准,在实际运用时各地区随本地区技术经济发展情况会有差异,设计人员具体设计中主要按照行业标准及规范设计;业主方人员多为原土建专业人员,对弱电系统缺乏深入理解,无法提供明确的需求分析;土建设计单位本来作为项目的总体设计在专业协调配合较为方便,对工程的设计和实施质量十分有利,但多数土建设计单位在土建设计时由于资质问题及设计费不明确等原因均将弱电系统排除在设计范围外。
关于设计取费问题,在国家计委建设部发布的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本中,已将弱电作为单项专业进行收费,按投资对应工程设计收费基价表中的收费基价,并可考虑1.3的复杂调整系数,按1000万的弱电概算,其取费费率可达5%。
二. 设计内容和范围的界定
智能化弱电系统的设计深度国家及行业尚未有明确规定,目前主要是参照强电设计要求分为方案设计﹑扩初设计﹑施工图设计﹑深化施工图设计。方案设计﹑扩初设计主要为对业主的需求进行分析及细化,弱电系统设计的主要工作量在于由于弱电施工图设计基本与土建设计同步,具体的设备型号尚未确定,后期的内装修设计完成后弱电前端点位的设置往往会有变化。因此,弱电施工图设计主要应确定整个系统的内容及总体规模,大致合理的前端点位布置,各子系统的基本结构及相互关系,与其他专业的配合要求(强电配电箱予留信号触点﹑信息点的电源配置)﹑主要机房及弱电间的位置﹑卫星天线及ups荷载。
弱电施工图设计主要应提供以下图纸:设计总说明﹑主要材料设备清单﹑总平面图﹑各楼层弱电平面(根据弱电系统的复杂程度可分为1~2套平面表示:ba系统工程1套﹑其他弱电子系统1套﹑会议系统平面)﹑系统总体结构图﹑各子系统系统图﹑ba系统控制点位表﹑ba系统控制原理图﹑各种详图(卫星天线位置及安装详图﹑各弱电机房设备平面布置图﹑弱电间布置详图)﹑弱电系统ups配电系统图﹑系统前端总体点位表﹑弱电系统防雷接地系统图等。
三. 综合布线系统的设计
综合布线系统作为现代通信和计算机网络系统的主要载体和大楼内的信息高速公路,是整个大楼智能化系统的通信平台,已成为建筑智能化系统的重要组成部分。综合布线设计在理论上可以支持各个智能化子系统的布线,但它在本质上最适用于语音和数据的布线。
1.信息点数量的确定
随着大楼对局域网和广域网应用需求的提高,大楼内的综合布线信息点布置越来越多,《智能建筑设计标准》中规定了甲乙丙三个标准,其中甲级标准为每5~10m2工作区面积一个双孔信息点(一个支持语音,一个支持数据),《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中分为综合配置。基本配置和增强配置。在估算出工作区面积(通常为建筑面积的1/3左右)后可以很快估算出大楼的信息点数量。
2.楼层弱电间设计及布线结构
楼层弱电间通常设置在信息点集中的楼层,一个楼层弱电间的信息点管理数量一般在200个信息点左右为宜,在楼层信息点较少时也可几个楼层设一个楼层弱电间。在楼层水平区长度超过90米时,可采用2种方式来解决:一是设置二级分配线架(卫星配线架),二级分配与分配之间通过光纤联结;二是采用双主干结构,即设置2个楼层分配线间,直接从总配用光纤联结2个分配。
在综合布线系统结构设计时应同时考虑到计算机网络的结构,对于较小规模的工程可按核心层及分布层二层结构设计,对于大型项目按照二层结构设计往往会造成核心网络交换机的端口数过多,导致网络设备造价过高,可根据部门分布情况和应用数据流程在核心层及分布层之间设置汇聚层,以减少与核心网络交换机连接的光纤主干数量。对于主楼副楼独立特别是主楼副楼功能使用不同时,也可考虑设置汇聚层,将副楼各楼层主干先汇聚后再与主楼计算中心主配线间连接,在主楼网络系统关闭时副楼内部网络系统仍可独立运行。
3.主干系统的设计
主干分为数据主干和语音主干,数据主干长度在90米范围内建议采用光纤+2根双绞线备份,光纤芯数根据《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中综合配置的要求为每48个数据点配置2芯光纤,同时考虑备份,在实际工程中根据光纤产品情况,最常采用的是6芯室内多模光纤。语音主干采用3类或5类大对数电缆,1个水平语音点在语音主干中配置1~2对线缆。
4.综合布线的配线配管
综合布线是以双绞线为基础的布线系统,目前市场的主流产品为超五类非屏蔽双绞线,支持百兆到桌面的应用。随着千兆以太网技术的发展和六类标准的颁布,六类非屏蔽双绞线产品将在短期内成为市场主流,在我们设计的大多数公建中业主最终都选择了六类系统,目前超五类和六类系统的市场价差约在30%左右,随着六类产品市场份额的逐步加大,两者的价差将进一步缩小。
由于综合布线采用星型放射性布线,信息点在整个智能化系统中的数量最大,综合布线的管线预埋和桥架安装的工程量最大。正确设计管线预埋十分重要。在实际工程中通常采用弱电综合桥架,将综合布线线缆与其他系统线缆在一个桥架内用隔板分割为2部分,桥架容量可按线缆面积的30%计算,如:200x100的桥架可放置200根左右的utp。线缆出桥架后按1~2根utp穿1根dg20管,3~4根utp穿1根dg25管设计。
5.大开间办公的管线设计
大开间办公是目前比较流行的开放式办公环境,其特点为人员密度大,信息服务需求高,办公桌位置需根据情况进行变动,其信息点无法象常规布置在墙面上。采用地面插座的价格较高,主要用于少量大厅等装潢要求较高的场所。在要求较高的大开间办公可铺拼装式的网络地板,上覆地毯,今后变动很方便,但价格较高;比较经济的方式是采用地面线槽的方式,进入办公家具的穿线槽内,直接安装在桌面上。为方便施工,大开间办公室内可设置1个结合点,规范要求采用110卡接式配线架作固定连接而不应采用模块式配线架。
2楼
我非常感谢你,我希望你一后可以给我们多发一点哈.
回复
3楼
智能化弱电系统的内容多﹑技术更新快,没有成熟固定的模式可循;国标《智能建筑设计标准》和《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》虽然已经颁布,但均为推荐性标准,在实际运用时各地区随本地区技术经济发展情况会有差异,设计人员具体设计中主要按照行业标准及规范设计;业主方人员多为原土建专业人员,对弱电系统缺乏深入理解,
回复
4楼
,《智能建筑设计标准》中规定了甲乙丙三个标准,其中甲级标准为每5~10m2工作区面积一个双孔信息点(一个支持语音,一个支持数据),《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中分为综合配置。基本配置和增强配置。
回复
5楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
回复
6楼
小弟刚入行,想跟各位前辈多多学习,还望各位前辈不吝赐教!
回复
7楼
瞒好的
回复
8楼
太好了 正需要!谢谢楼主
回复
9楼
第一章 住宅弱电设计基础
第一节 住宅小区的分类与组成
一、住宅小区的分类
住宅小区是构成城市的有机组成部分,也是一个城市和社会的缩影,其规划与建设水平,反映着居民在生活和文化上的追求,关系到城市的面貌,是社会物质文明和精神文明发展的主要标志。
[一)居住等级的划分
住宅小区按居住户数或人口规模可分为居住区、居住小区、居住组团三级。
居住区泛指不同人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合,并与3-5万人的居住人口规模相对应,配建有一整套完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。
居住小区是指被居住区级道路或自然分界线所围合,并与7000—15000人的居住人口规模相对应,配建有一套能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。
居住组团是指一般被小区道路分隔,并与1000-3000人的居住人口规模相对应,配建有居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。
居住区规划是城市控制性详细规划的主要内容之一,是实现城市总体规划的重要步骤。居住区规划是满足居民的居住、工作、休息、文化教育、生活服务、交通等方面要求的综合性的建设规划,它在一定程度上反映了一个国家不同时期的社会政治、经济、思想和科学技术发展的水平。
(二)住宅小区的类型
按照住宅小区建设条件的不同,可分为新建的住宅小区和城市旧住宅小区改建。
按照住宅小区所处位置的不同,可分为城市内的住宅小区和独立的住宅小区。城市内的住宅小区在用地上是城市居住用地的有机组成部分,住宅小区内设有为小区居民服务的公共设施,这类小区在建设管理、生活供应及居民的工作、学习、休息等方面都与城市有密切的联系。
独立的住宅小区一般是专为某一厂矿企业职工及其家属而建,因而居住对象较单一。这类住宅小区多远离城市而与城市交通联系不便,具有较大的独立性,面积往往较大,小区内设置的公共服务设施项目定额指标都比城市内住宅小区有所增加。
另外,还有一类独立的住宅小区建在城外自然景观环境较好的地段,建设标准较高,多为低层住宅区或别墅区,区内居民就业在城内,来往交通靠私人拥有的机动车,此类住宅小区在居民的工作、生活等方面也与城市存在较密切的联系。
第1页
此外,按照住宅小区内住宅层数的不同,又可分为低层住宅小区、多层住宅小区、高层住宅小区或各种层数混合修建的住宅小区;按照住宅小区内建设标准的不同,可分为普通住宅区、高级公寓住宅区及别墅住宅区等。
二,住宅小区的组成
1.住宅小区的组成 住宅小区的组成基本卜可分为以下两类。
(1)建筑工程:主要为居住建筑,其次是公共建筑、市政公用设施用房(如水泵站、调压站、锅炉房等)和其他建筑及各类小品建筑等。
(2)室外工程:包括地上、地下两部分。其内容有道路工程(各种道路包括车行道及人行步道等)、绿化工程(各类绿地及配植)、市政工程管线(给水、排水、供电、煤气、供暖、有线电视等管线和设施),以及挡土墙、护坡、踏步等。
2.住宅小区规划用地 住宅小区规划总用地,应包括居住区用地和其他用地两类。其各类、项用地名称可采用规定的代号表示,如表1—1所示。
第二节 住宅小区的规划设计
一,设计的基本要求
住宅小区的规划是居民在居住、工作、休息、文化教育、生活服务、交通等方面要求的综合性的建设规划。住宅小区规划设计一般应满足以下几方面的要求。
(1)使用要求。满足住宅小区居民的使用要求,为居民创造一个生活舒适便利的居住生活环境。住宅小区各项用地布局要合理,要有完善的住宅和公共服务设施,有道路及公共绿地。
(2)卫生要求。住宅小区规划设计要满足居民对卫生方面的要求,即为居民创造良好的日照、通风条件、无空气污染、水污染及噪声污染的生活环境。
(3)安全要求。住宅小区规划应满足居民对安全方面的要求,对住宅小区居民日常居住的安全及防止火灾、地震、人防等方面有较周密的考虑,创造安全的小区居住环境。
(4)经济要求。住宅小区的规划与建设应适应社会主义市场经济的要求,与国民经济发展的水平、居民生活水平相适应,在满足居民使用的前提下,尽可能降低建设造价并节约城市用地。
回复
10楼
第三章 通信系统设计
第一节 中心机房
一、机房电源
计算机机房用电负荷等级及供电要求应按GB 50052—1995《供配电系统设计规范》的规定执行。根据机房的重要性,考虑是否双电源接人,或考虑设置UPS室,计算机机房应设置专用的动力箱。
根据GB 50174—1993
<电子计算机机房设计规范》的规定:电子计算机供电电源质量根据电子计算机的性能、用途和运行方式(是否连网)等情况,可划分为a、b、c三级,如表3-1所示。
电子计算机机房供配电系统应考虑计算机系统有扩充、升级等可能性,并应预留备用容量。
(一)市电电源
中心机房的负荷按照一级负荷配电,应至少有两路以上的电源供电,末端实现互投。为保证中心机房计算机连续运行,在低压侧作负荷分配时,UPS或旁路电源与其他动力设备不使用同一低压配电柜。
(二)UPS
UPS基本上是由整流器、蓄电池、静态开关等组成。UPS的本机占地面积并不大,若需配有蓄电池组,则占地面积就要扩大,自重较大,所以在安排机房时应特别予以考虑其重量因素。
UPS因发热量较大,本身内部结构紧凑,清洁困难,因此UPS机房通风要好,还要注意防尘与隔音。
UPS一般要求市电输入电压在+10%~—15%间浮动,在市电电压波动超出上述要求的地区,应在市电进入UPS前,接人交流稳压电源。
第56页
二、机房布线
机房的布线系统直接影响到机房的功能。一般布线系统要求布线距离尽量短而且整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。具中“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方。
(一)地板布线
在主机房区应采用抗静电的金属活动地板,在终端室区可采用抗静电的金属活动地板或一般活动地板,而动力区及办公区则可采用一般的水磨石地面或木质地板。
活动地板结构为信号线、电源线及机器地线的敷设提供了合适的空间。计算机设备通过活动地板进行电气连接,所有连线都从活动地板下进入设备,使设备间连线距离最短,减少信号在传输过程中的损耗。
地板布线要注意地板下漏水、散热等,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。
(二)吊顶布线
该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,此方式中吊顶内包含厂各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔。要注意漏水和散热等。
(三)布线内容
机房布线具体有电源(强电)布线、弱电布线和接地布线。其中电源布线和弱电布线均放在金属线槽内,具体的金属线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少500mm以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。
1,电源布线 在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接人设备的功率来确定。并留有一定的富裕量,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。
2.弱电布线 弱电布线主要包括同轴电缆、五类网线和电话线等布线、布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的安全间距,并考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类地用尼龙编织带扎好。
3.接地布线 由于新机房内都是高性能的计算机和网络通信设备等,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗、防止电容耦合干扰、保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地的需要,铜排再以专线方式接人该处的弱电信号接地系统。
三、机房照明
根据GB 50174—1993《电子汁算机机房设计规范》的规定,电子计算机机房照明的照度标准应符合下列规定:
(1)主机房的平均照度可按200、300、5001x取值。
(2)基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、2001x取值,第二、三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取值。
第57页
<
<上一章 下一章>
>
上一章>
回复
11楼
支持一下楼主提供资料。
回复