就"箱式变回路不够如何解决"做补充说明
木@dq
木@dq Lv.2
2004年08月06日 15:54:55
只看楼主

昨天的贴子中忘了说明一下,多出来的回路容量都较大,如果在中间再加一级配电箱,一则前级开关容量太大,进线也难以选择,二来要采用低压配电柜,还需设置配电间,第三就是配电级数多了;如果在箱变旁设置配电间采用低压配电柜,进线直接从低压母线引来同样面临进线难以选择的问题,并且不知是否存在安全隐患,是否能被许可. 多谢指教!

昨天的贴子中忘了说明一下,多出来的回路容量都较大,如果在中间再加一级配电箱,一则前级开关容量太大,进线也难以选择,二来要采用低压配电柜,还需设置配电间,第三就是配电级数多了;如果在箱变旁设置配电间采用低压配电柜,进线直接从低压母线引来同样面临进线难以选择的问题,并且不知是否存在安全隐患,是否能被许可.


多谢指教!

免费打赏
s9
2004年08月07日 18:04:00
2楼
箱变能装多大的变压器,进线这么难选?
回复
tieluotuo
2005年01月04日 14:39:20
3楼
我装过两台1250的
回复
家辉
2005年01月04日 21:41:28
4楼
我建议你增加一级配电吧。