漏电保护器装在总线上好还是分支开关上好
wangkaiyimian
2007年04月30日 13:06:43
只看楼主

房屋装修户内安装空气开关,准备加个漏电保护器,因室内布线分成多路,不知漏电开关是装在开关总线上好还是装在只需漏电保护的分支开关上好,如只装空调、插座分支,照明分支不装。

房屋装修户内安装空气开关,准备加个漏电保护器,因室内布线分成多路,不知漏电开关是装在开关总线上好还是装在只需漏电保护的分支开关上好,如只装空调、插座分支,照明分支不装。
免费打赏
eyreli
2007年04月30日 13:22:14
2楼
我觉得装在分支上,只要装在插座,空调就可以了,照明不需要的啊
回复
panwei96
2007年04月30日 16:27:20
3楼
如果是分支安装了漏电保护器的话,一般情况总线就不用再安装了,并且任何一路插座都应独立安装漏电保护器。这样做的目的一是为了安全;二是为了检修方便。一路有故障不至于全部停电。
回复
yangchungounchen
2007年04月30日 17:05:20
4楼
分支是必须要装的,而且插座是单独装,总开关可以装
回复
hubeixp
2007年04月30日 17:07:12
5楼
空调回路也可不必装,普通插座回路要带漏电保护
回复
pestp
2007年04月30日 20:04:46
6楼
一般户内都是分照明、插座两分支(空调都是插在插座上的),所以只在插座分支上装就行了,照明上想装就装以
回复
dd99jj
2007年04月30日 20:26:59
7楼
如果漏电开关容量够的话可以选择装在总线上,可以增加保护范围
回复
luys668
2007年05月01日 00:54:03
8楼
装在分线上,其实也就是插座上,如果装总线的话,如果你插座漏电的话,那就全部都没有电了,那是不允许的.
回复
you364818feng
2007年05月01日 04:09:11
9楼
看你装修的具体情况了,可般这种加装的都是在总线上装。即然以前都没装漏电保护,我看也不用考虑那么高的供电可靠性吧。
回复
fang4922119
2007年05月01日 08:15:18
10楼
一般只装需要装的分支,这样不会扩大停电范围;也有的为了降低造价,把所有需要装设漏电保护器的回路前加装一个总的漏电,其余(照明、壁挂空调等)回路不装。
回复
liushui-0001
2007年05月01日 11:23:24
11楼
总线上不必安装,安装的话如有一路漏电跳闸,整个都没电,插座每个回路一定要装漏电保护
回复