有一局部五层局部三层的办公楼 面积2000多点,要做中央空调,我建议甲方考虑模块风冷机组,但甲方说他们厂区有蒸汽,想用溴化锂制冷,大家给点建议,这两套方案的经济可行性比较 谢谢
有一局部五层局部三层的办公楼 面积2000多点,要做中央空调,我建议甲方考虑模块风冷机组,但甲方说他们厂区有蒸汽,想用溴化锂制冷,大家给点建议,这两套方案的经济可行性比较 谢谢
2楼
从能源角度看溴化锂机组虽然运行时用电少,只需供溶液泵用电即可,但煤气,油,蒸汽均属能源。若折合成标准煤来计算,溴化锂机组每万大卡耗煤为1.6-3.3公斤,而电制冷机每万大卡耗煤为1.11-1.32公斤,故溴化锂机组是省电不节能。
风冷模块能效比最大可以达到3.3,即1KW的电可以制得3.3KW的冷量(即2838.22大卡)。
运行稳定性:
1、因为溴化锂机组用溴化锂溶液为制冷剂,溴化锂是盐溶液,在高温时对换热管易产生微孔腐蚀,使机组真空度下降,影响机组制冷,,蒸汽型机组因蒸汽含氧,在放热后变成水时会产生微量氧化腐蚀,这种情况在机组启停时最严重,久而久之会使传热管结垢降低制冷量,所以溴化锂机组的冷量衰减较大。
2、风冷模块运行稳定,四季可用
回复
3楼
2楼的说的有一定道理
但是 甲方厂区有蒸汽 这些蒸汽不利用的话就浪费了
产生蒸汽所需的煤什么的 又是他们生活或生产制造过程中所要用的材料
所以用溴化锂比较好
回复
4楼
谢谢两位回帖,已经很久的帖子了 本以为沉了呢
回复
5楼
个人认为面积2000多点,虽然有蒸汽可用,但是用溴化锂机组有点不太合适,建议还是使用风冷。
回复
6楼
我也建议用风冷模块,但是我们可以讨论一下曱方的蒸汽还有什么用途,替甲方想个方案,这样更有说服力。
回复
7楼
应该看看蒸汽价格和来源,风冷热泵冬季采暖真的好用吗?
回复