短路事故
xjhdfzj
xjhdfzj Lv.5
2007年04月30日 10:39:28
来自于工地图片
只看楼主

大家能看得出事故是怎么发生的吗(答案过两天再说)

大家能看得出事故是怎么发生的吗(答案过两天再说)

1177900723527.jpg

免费打赏
xjhdfzj
2007年04月30日 10:41:26
2楼
第二张图
回复
xjhdfzj
2007年04月30日 10:44:27
3楼
第三张,电缆接头
回复
xjhdfzj
2007年04月30日 10:47:00
4楼
用户自己安装开关和接线
回复
emisent
2007年05月07日 17:00:05
5楼
个人认为是在铜排进线那一侧短路吧!
回复
石大头
2007年05月07日 17:10:36
6楼
应该是10KV的吧。用户可以自己家接线?
回复
xjhdfzj
2007年05月15日 21:46:49
7楼
红色的是35kV户外真空断路器,用户自已买35kV电缆,中间三个兰兰点是用户从SF6断路里拆下来的互感器,互感器的外壳是铁的.用户将电缆穿过互感器,自已接好线后(没有要供电局安装),带空载合上隔离开关后(断路器未合闸),由于用户不懂用电缆,仅将电缆的外壳去掉后,但并没有将电缆的屏蔽层去掉一段,最后导致电缆对互感器外壳(即对地)短路,造成当地110kV线路跳闸.由于未带负载合的隔离开关,因此没有造成人员伤亡.
回复
caijunfeng
2010年05月04日 16:19:56
8楼
:)
回复
peipei913
2010年05月06日 17:45:14
9楼
再说电缆头的做法也不对啊。
回复

相关推荐

APP内打开