电涌保护器的保护开关分断能力问题
jingkong12
jingkong12 Lv.12
2007年04月30日 10:07:32
来自于防雷减灾
只看楼主

有一变压器容量为1250kVA低压380/220V系统,电涌保护器的保护开关分断能力是不是应该不小于该低压系统的分断能力(暂定50KA)?如果是这样,那么我看有的资料说:低压系统的一级电涌保护器的保护开关采用C65N-63,它的分断能力肯定不行啊。请教电涌保护器的保护开关分断能力是不是应该不小于该低压系统的分断能力?有没有这个要求?

有一变压器容量为1250kVA低压380/220V系统,电涌保护器的保护开关分断能力是不是应该不小于该低压系统的分断能力(暂定50KA)?如果是这样,那么我看有的资料说:低压系统的一级电涌保护器的保护开关采用C65N-63,它的分断能力肯定不行啊。请教电涌保护器的保护开关分断能力是不是应该不小于该低压系统的分断能力?有没有这个要求?
免费打赏
jingkong12
2007年05月06日 23:46:45
2楼
请高手给给意见!
回复
kangyuanbin1234
2007年05月07日 10:31:26
3楼




3P125A----D型,没有问题!C型是照明开关,我有过许多教训!
回复