每一种混凝药剂的使用都有其相应的适用PH范围,如PAC为6-8,硫酸亚铁为8-11,PFS为4-11,而投加混凝药剂后PH值的变动也是很大的,如在PH11时投加氯化铁200mg,PH会降到3-4。问题:1.比如硫酸亚铁使用范围8-11,那么是指投加后还要将PH调到8-11呢还是在原水为8-11的范围内投加即可? 2.混凝分混合、絮凝、沉淀三步,直接将药剂溶解后加到沉淀或气浮的布水区,而不设絮凝阶段可不可以,对混凝效果会有多大的影响呢?
每一种混凝药剂的使用都有其相应的适用PH范围,如PAC为6-8,硫酸亚铁为8-11,PFS为4-11,而投加混凝药剂后PH值的变动也是很大的,如在PH11时投加氯化铁200mg,PH会降到3-4。
问题:1.比如硫酸亚铁使用范围8-11,那么是指投加后还要将PH调到8-11呢还是在原水为8-11的范围内投加即可?
2.混凝分混合、絮凝、沉淀三步,直接将药剂溶解后加到沉淀或气浮的布水区,而不设絮凝阶段可不可以,对混凝效果会有多大的影响呢?
向水界同行们请教了。
2楼
没人解答吗,自己顶一下。
回复
3楼
这个问题不好回答啊,废水不同,药剂量不一样!
回复
4楼
1.我不知道你的适用范围值准不准确,但是有一点是肯定的,就是适用范围一定是指药剂溶解后的PH范围.
2.你也说了是三步,但是具体问题应该结合你们现在的实际具体分析
回复
5楼
PAC使用范围在PH值6-8,是被处理的污水PH值,你提到的第一个问题,两个办法都有技术专业人士在纷争,就是先调节PH值或者后调节PH值的事,我赞成后调节PH值,但是你加药不能随便加,要有量的控制,如在PH11时投加氯化铁200mg,PH会降到3-4,你加药量是否多了?没法判断你把200mg的三氯化铁加入到多少水里?第二个问题肯定不好,你加药是吸附水中污染物的,吸附是一个复杂缓慢的过程,与水温关联大,只混合就沉淀或者气浮能够造成物化去除率低的现象。浪费药剂,增加人员操作强度,不好!
回复
6楼
按理论将肯定是投加后调pH值
回复
7楼
你说的这个问题有问题
混凝剂的量价加的有那么大么?
那么就混凝剂和PH调节的药剂混合加入,
最好先实验滴定下,有利于确定加量,从而也有利于保证PH稳定。
不要在这上面伤脑筋
回复
8楼
试答一下.
1.适用范围指的是原水的pH值.
2.混合是一个搅拌强度较高的步骤,例如利用上下翻水挡板或搅拌器搅拌以使絮凝剂能更快的与水中的胶体物质和悬浮颗粒接触,然后再进入絮凝阶段,这时的搅拌强度要低很多,防止将已形成的大的矾花重新打碎,沉淀就不用说了.
回复