箱式变回路不够如何解决
木@dq
木@dq Lv.2
2004年08月05日 21:20:35
只看楼主

我在一个改造项目中遇到了箱式变回路数不够的问题。新造出的建筑单体与老建筑单体需要的总供电回路数超出目前已有箱式变10回路,如何才能又快又省钱又安全合理地解决这个问题呢?望各位高手不吝赐教!

我在一个改造项目中遇到了箱式变回路数不够的问题。新造出的建筑单体与老建筑单体需要的总供电回路数超出目前已有箱式变10回路,如何才能又快又省钱又安全合理地解决这个问题呢?望各位高手不吝赐教!
免费打赏
大鼻山
2004年08月05日 22:18:00
2楼
把总回路就限制在10回路不行吗?然后在箱变外边的附近另设置一个配电箱,再进行二次分配
回复
wysh
2004年08月06日 08:15:00
3楼
以下是引用大鼻山在2004-8-5 22:18:00的发言:
把总回路就限制在10回路不行吗?然后在箱变外边的附近另设置一个配电箱,再进行二次分配


配电箱选户外型的
回复
changwuhua
2004年08月06日 12:17:00
4楼
3楼有理。
回复
czhh918
2004年08月06日 19:07:00
5楼
把总回路就限制在10回路不行吗?????