有一个钢架仓库,建筑面积是4146 .07平方米,共一层,高9米,分为两个防火分区,分别为2989.52和819.68平方米,请问,我设置了室内消火栓系统(包括消火栓起泵按钮和警铃)和自动喷水灭火系统,还需不需要设置火灾自动报警系统?
有一个钢架仓库,建筑面积是4146 .07平方米,共一层,高9米,分为两个防火分区,分别为2989.52和819.68平方米,请问,我设置了室内消火栓系统(包括消火栓起泵按钮和警铃)和自动喷水灭火系统,还需不需要设置火灾自动报警系统?
2楼
对照规范:
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
由于你已经设置了自动喷水灭火,估计你的仓库时应该设置火灾自动报警的,因为两者的设置条件在仓库一项中是相同的。
回复
3楼
可是我的是电子产口之类的仓库,属丙二类,之所以设置喷淋是因为防火分区面积超过了解1500平方米,但因为经济原因不想设置自动报警系统,不知道行不行?
回复
4楼
那就不需要了,但是事先和消防局沟通一下好,有的地方很难说
回复
5楼
可以不设的
回复
6楼
电气专业问题啊
回复
7楼
你做电子仓库,
钢架结构属于3级耐火级别.
防火分区符合消防要求
按照06规范可以不用设置
回复
8楼
那要看你是什么仓库了
回复