讨论功率因素
zhangab
zhangab Lv.2
2004年08月05日 11:52:35
只看楼主

低压配电柜的电容柜检修停几天,应该对本低压系统没什么影响吧?低压和高压电流会不会改变?供电局会不会罚?谢!

低压配电柜的电容柜检修停几天,应该对本低压系统没什么影响吧?低压和高压电流会不会改变?


供电局会不会罚?谢!

免费打赏
lhdlgmz
2004年08月05日 12:34:00
2楼
低压侧电压会有些变化,供电局是按有功电量和无功电量算力率的,停几天应该不有多大问题,检修后尽量补足点,但可不能过补!!
回复
亚当之恋
2004年08月05日 12:35:00
3楼

供电局考核功率因数通过高压侧无功表 实现,如果你停几天而你这两天的负荷不大,应该不会有太大的影响。

低压电压降低点,没关系

回复
西舍
2004年08月09日 16:04:00
4楼
供电局计量分有功与无功,功率因数达不到要求,电价就高些,
回复