照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。如果我双联开关各控制20盏灯,可以吗?
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。如果我双联开关各控制20盏灯,可以吗?
2楼
回复
3楼
好好理解下规范
回复
4楼
你这样是40盏了啊,大于25了。
回复
5楼
是啊 !
单相回路不宜超过16A
回复
6楼
当然不是一回事了,好好理解一下就明白了。
回复
7楼
这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。
下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)
这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。看看可行吗?
回复