配电网自动化线路分段
mozhaoli
mozhaoli Lv.2
2007年04月29日 19:16:56
只看楼主

各位大虾,我想请教一下在配电网自动化的环网方案中进行线路改造时,给线路设置分段开关有三个原则1.按照等用户数量分段2.按照线路均等原则3.按照负荷均等原则。利用这些原则来选择合理的分段开关设置以达到最佳的供电可靠率。理论如此,但是具体不会应用,哪位专家可否举例说明?在此谢过了

各位大虾,我想请教一下在配电网自动化的环网方案中进行线路改造时,给线路设置分段开关有三个原则1.按照等用户数量分段2.按照线路均等原则3.按照负荷均等原则。利用这些原则来选择合理的分段开关设置以达到最佳的供电可靠率。理论如此,但是具体不会应用,哪位专家可否举例说明?在此谢过了
免费打赏
zsl544031544031
2008年01月29日 15:01:47
2楼
如果这3个原则无先后之分的话,应当综合考虑,但个人认为应重点考虑负荷,例如环内7个环网柜,每个1000kVA,显然应该在第四个设分段,如果7个环网柜第二带8000kVA,那就应当考虑把分段设在第二个,第三个之间了