建筑总的冷负荷850kW,其中一层是商场负荷占27%,其他为办公区域。制冷机该怎么选?1、两台430kW的螺杆式冷水机组(本想选两台容量不一样的,被老师驳回)2、三台280kW的螺杆式冷水机组或者有什么其他更好方案,恳请指教,最好有简短的解释(毕业设计)。谢谢!
建筑总的冷负荷850kW,其中一层是商场负荷占27%,其他为办公区域。制冷机该怎么选?
1、两台430kW的螺杆式冷水机组(本想选两台容量不一样的,被老师驳回)
2、三台280kW的螺杆式冷水机组
或者有什么其他更好方案,恳请指教,最好有简短的解释(毕业设计)。谢谢!
2楼
建议将商业区与办公区分开设计
回复
3楼
同意2楼的说法!商业区可以单独选用一台,做两个系统好一点!
回复
4楼
楼上两位的建议很好,谢谢!
但能不能主机一起选,而水管路分开了,这样会带来什么问题了?如果完全分开成两个系统,是不是会麻烦很多,机房也要大一些吧,主机就要选三台。选两台螺杆机,按螺杆机在50%负荷下运行也良好,在只有商场使用时单台也可以有较高效率啊!再配置一些控制设备也可以实现一个只针对商场的良好系统,不知道这样怎样,会有什么问题。
谢谢!
回复
5楼
商场可以考虑用水冷柜机,办公区用螺杆机.你看怎么样?
回复
6楼
水冷柜机我是第一次听说,了解不多,刚才在论坛上搜索了一下,它是不是就是把制冷机和空调机组结合在一起了的设备。其实这次设计一楼商场不是我设计,老师把一栋楼拆成了两部分,如果我做一楼的话,一层用全空气这会是一个又简单又理想的方案。可惜的是我不用做,所以没考虑这个问题,而且一楼也有其独立的设备房。谢谢您的建议,又学到了一种配置方式。
回复
7楼
支持一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复