一制衣车间54x45.6m,柱距10.8x7.6米,层高四米,框架结构。三层。如何布置照明?照度是多少?应急照明问题?是否需要消防报警?供电等级,考虑多大动力负荷?
一制衣车间54x45.6m,柱距10.8x7.6米,层高四米,框架结构。三层。
如何布置照明?照度是多少?应急照明问题?是否需要消防报警?
供电等级,考虑多大动力负荷?
人家怎么可能为你出这样的完整方案那!如果说建议,(特别是从事纺织服装设计的)或许能给你更多的建议,工作毕竟还得自己做!说得不对请谅解!
1、布置照明得查设计规范对有关厂房照度要求根据厂房布置来布置灯具。
2、负荷计算得依据设备容量、照明负荷和其它负荷,工艺图有。
其它可查设计规范。
布置:制衣车间楼层不高,猜测应该要求照度均匀,建议采用荧光灯均匀布置。
照度:按规范生产车间》》一般照明》》精细作业,照度标注150/200/300,由于我国目前照度标准严重低于国际标准,正在准备提高照度标准,一般建议采用规范中的高值,即300LX。需要布置36W控照型双管荧光灯168盏。
应急照明:仅考虑疏散即可。
消防报警:易燃场所,应考虑。
供电等级:380/220
大动力负荷:不知,自算。
我的方案,大家评评。
1.考虑显色性采用双管荧光灯,7.8x10.8柱踞间布2x4套,照度在150lx左右做一般照明,待设备布置到位后再布置局部照明。
2。应急照明仅考虑疏散照明
3。在建规防火规范中仅规定了大于1000平方的丝,纺织品等仓库加消防报警。没有对车间做出规定。顾不加消防报警系统
4。供电负荷及等级:照明用负荷可以计算出来,动力负荷待甲方提供;负荷等级:应急照明采用带蓄电池荧光灯,动力负荷用不重要,故采用一路电源供电