关于地下车库消防管网的计算?????
longlee
longlee Lv.2
2007年04月29日 16:56:50
只看楼主

我现在设计的的地下车库面积超过5000平方米,消火栓管网是成环的,请问怎样计算管径啊???需要平差吗????急啊!!~请帮忙!!~

我现在设计的的地下车库面积超过5000平方米,消火栓管网是成环的,请问怎样计算管径啊???需要平差吗????急啊!!~请帮忙!!~
免费打赏
kuangrenbennz
2007年04月30日 14:00:19
2楼
主干管100,支管65的就可以了