漏电保护电流是根据什么定的? 有30mA ,500mA 等
漏电保护电流是根据什么定的? 有30mA ,500mA 等
2楼
一般漏电保护装置的动作(保护)电流按设计原则是大于摆脱电流,使人能及时脱离电源。在触电后可能导至严重二次事故的场合,应选用动作电流 6mA 的快速型漏电保护装置。为了保护儿童或病人,也应采用动作电流 10mA 以下的快速型漏电保护装置。对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流 10 ~ 30mA 的快速型漏电保护装置。漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在 25 ~ 1000mA 。其他如电动机,照明,电焊机等还应考虑其他因数再做选择
回复
3楼
一般场合防止人身触电事故用30mA,动作时间小于0.1秒,6mA、10mA、50mA较少用。
300 ~ 500mA 是防止电气火灾的,动作时间在0.3到0.5秒之间。《技术措施》上有。
回复