摘要:简要介绍了北京市第九水厂污泥处理工程及其工艺设计。工程运行表明处理后上清液出水可以均匀回流至配水井重复使用,而经板框压滤机脱水的泥饼含水率约为50%~60%。 关键词:净水厂 污泥处理 排泥 压滤机 脱水 本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shui.shejis.com中国给排水设计师网QQ群号:12955473 净水厂排泥水处理在国外已经普遍实行,但国内尚无明确的规范和设计标准,本工程主要参照日本水道协会编写的《净水厂排水处理设计》进行设计。
关键词:净水厂 污泥处理 排泥 压滤机 脱水 本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shui.shejis.com
中国给排水设计师网QQ群号:12955473
净水厂排泥水处理在国外已经普遍实行,但国内尚无明确的规范和设计标准,本工程主要参照日本水道协会编写的《净水厂排水处理设计》进行设计。
北京市第九水厂污泥处理厂于1997年6月建成投产,通过运行证明设计工艺对净水厂污泥处理是适用的,所采用的处理技术和设备是可行的,脱水后泥饼含水率达到50%~60%。
1 工程概况
北京市第九水厂设计处理总规模为150万m3/d。原水取自市区东北部的密云、怀柔水库,输水管道全长75km。净配水厂位于市区北部清河附近,分三期建成,每期各50万m3/d,一、二期工程已经投产运行,三期工程将于1999年建成投产。工程投资采用日本海外经济协力基金贷款,主要设备为国际招标采购。
净配水厂采用常规净水工艺加颗粒活性炭吸附。一期工程共分三个系列,二、三期工程分别为两个系列。沉淀池形式一期为加速澄清池,二、三期为侧向流波形斜板沉淀池;滤池一期采用虹吸滤池,二、三期采用厚滤床均质滤料滤池。
第九水厂污泥处理厂按150万m3/d处理水的规模一次建成,部分设备留待三期工程再行安装。污泥处理厂收集的排泥水主要为:净配水厂沉淀池、絮凝池排泥及滤池反冲洗排水。处理构筑物共分三个系列,对排泥水进行调蓄、浓缩、脱水及泥饼外运处理,总占地面积约为2ha。
污泥处理工艺设计的原则是:1)回收利用上清液,节约水资源;2)上清液回流须均匀,浊度低;3)处理后泥饼含水率不大于70%,便于运输;4)力求采用新技术、新工艺,使自动化程度高,流程简单、管理方便,占地少,节省投资和经常性运行费用。
考虑给水污泥温度较低及北方地区的防冻要求,处理构筑物均设于室内。
本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shui.shejis.com
中国给排水设计师网QQ群号:12955473
2 确定污泥量
2.1 干泥量确定
由于密云水库库容量大,库水停留时间相对较长,使第九水厂来水常年低浊,经常为1mg/L~2mg/L,短时高浊为60mg/L~120mg/L,设计平均浊度按5mg/L计,平均加药量按5mg/L(碱式铝)计。设计水量总计157.5万m3/d(自用水量按5%计),设计日处理干泥总量按进水年平均浊度的4倍与混凝剂投加量之和考虑。
2.2 排泥水量确定
日处理排泥水的水量按干泥总量与排泥水的含水率计算确定,进厂排泥水的含水率一般为99.8%~99.95%。排泥水干管的设计流量按最大排泥构筑物的一次排泥量确定。各排泥构筑物的排放时间尽可能错开,每次排放一池。
3 工艺流程
净水厂排泥水经一根DN800mm输泥干管重力输送至污泥处理厂排泥池,排泥池上清液经提升泵房提升均匀回流至配水井重复使用。排泥池底部出泥经泵提升至浓缩池,浓缩池底泥自流进入脱水机房,但须在浓缩池高液位情况下启动脱水机投料泵。工艺流程如图1所示。 图1 污泥处理厂工艺流程框图
本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shui.shejis.com
中国给排水设计师网QQ群号:12955473