选择电缆时当长度有100米以上时,本来正常用4平方的线缆,一经过灵敏度校验就要用16平方或以上,有这个必要吗?

选择电缆时当长度有100米以上时,本来正常用4平方的线缆,一经过灵敏度校验就要用16平方或以上,有这个必要吗?

免费打赏
fire
2004年08月03日 09:36:00
2楼

有必要。

看样子你是选用32A的配电型开关,4平方50米左右,10平方125米左右,16平方200米左右。

回复
wysh
2004年08月03日 09:38:00
3楼
有必要,看看精华部分船长的“短路电流十题”吧
回复
大鼻山
2004年08月03日 09:46:00
4楼
如果不校验,短路时将可能无法跳闸,而从烧毁线路、设备等