请教高手关于蒸汽板换凝结水温度的问题
pompeii1982
2007年04月28日 22:10:13
来自于采暖供热
只看楼主

想请问从蒸汽换热站板换出来的凝结水的温度应该是多少呢?如果蒸汽进入板换的压力是0.6MPa,温度是180摄氏度,需要置换为95~70度的低温水,假设系统本身不存在泄露,系统压降是不是也都是0.6MPa呢?那板换置换出的凝结水是不是也应该是180度的凝结水呢?那算板换面积的时候,关于对数温差是不是就应该理解为蒸汽温度T1为180摄氏度,凝结水T2=180摄氏度,二次供水t1=95摄氏度,t2=70摄氏度,是不是这个理解呢???

想请问从蒸汽换热站板换出来的凝结水的温度应该是多少呢?如果蒸汽进入板换的压力是0.6MPa,温度是180摄氏度,需要置换为95~70度的低温水,假设系统本身不存在泄露,系统压降是不是也都是0.6MPa呢?那板换置换出的凝结水是不是也应该是180度的凝结水呢?那算板换面积的时候,关于对数温差是不是就应该理解为蒸汽温度T1为180摄氏度,凝结水T2=180摄氏度,二次供水t1=95摄氏度,t2=70摄氏度,是不是这个理解呢???
免费打赏
yipianbingxin
2007年04月30日 11:51:05
2楼
板换置换出的凝结水量是多少?有公式计算吗?
回复
pompeii1982
2007年05月08日 23:43:26
3楼
跟水量有关系么?
回复